[求助] 静设备的安装

[复制链接]
3.8K |27
阅读字号:
天高地阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位海油好,现场有长方体设备一台,11x7x5m,长宽高,介质为水。现场安装时,设备基础表面有11条预埋钢板,但是设备基础表面水平度不好,请问大家类似这样的静设备应该怎么安装,是加垫铁找平、灌浆,还是设备直接坐在基础上?谢谢大家。

 

发表于 2017-2-2 09:42:32

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 天高地阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我认为应当在基础上堆细沙,然后设备就位。细沙会对基础水平有调整的作用

 

发表于 2017-2-2 11:26:10

点评

没有这方面的经验,请问细沙厚度多少合适?  详情 回复 发表于 2017-2-2 14:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
常压设备可以坐在上面,但要细沙找平

 

发表于 2017-2-2 14:14:40

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

两位都提到细沙找平,应该是经验丰富的了,标准和规范里有没有提到这样的做法的

 

发表于 2017-2-2 14:20:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
齐奇奇 发表于 2017-2-2 11:26
我认为应当在基础上堆细沙,然后设备就位。细沙会对基础水平有调整的作用

请问下,标准里有提到这样的做法的吗?

 

发表于 2017-2-2 14:20:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

齐奇奇 发表于 2017-2-2 11:26
我认为应当在基础上堆细沙,然后设备就位。细沙会对基础水平有调整的作用

没有这方面的经验,请问细沙厚度多少合适?

 

发表于 2017-2-2 14:25:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
50-100

 

发表于 2017-2-2 23:43:00

回复

使用道具 举报

ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了,涨知识了!谢谢

 

发表于 2017-2-3 08:01:43

回复

使用道具 举报

林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有这方面的经验,学习了!

 

发表于 2017-2-3 08:47:30

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然有11条基础垫板,其目的就是靠这些垫板支撑,因此,还是在这些垫板上再加钢板找平,后加的钢板与原基础垫板焊接牢固,然后安装设备。

 

发表于 2017-2-3 09:10:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiangyongkuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该用垫铁找平

 

发表于 2017-2-3 09:43:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然预埋钢板,11条钢板的水平度应该满足安装要求,设备直接坐在钢板上即可。
现在钢板水平度不够可以用填砂法找平。
用垫铁找平适用于底板/底板刚度较大的设备(泵、压缩机等),而此设备估计钢板不会太厚,用垫铁只能定点找平而不能解决整体水平的。

 

发表于 2017-2-3 10:12:12

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiren2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看来有些人对现场安装没有经验,一定要先用垫铁找平,用水平尺检查完全达到要求才能进行下一步。

 

发表于 2017-2-3 11:27:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yiren2006 发表于 2017-2-3 11:27
看来有些人对现场安装没有经验,一定要先用垫铁找平,用水平尺检查完全达到要求才能进行下一步。

用垫铁找平的话,需要二次灌浆把垫铁隐蔽,而且加垫铁就不是设备底板整体受力了,而是集中在有垫铁的几个点上,除非垫铁找平之后,全部灌浆,但这样灌浆料和人工时又需要很多。。。基于这些点,目前还没确定方案,希望您再考虑下,期待您的技术支持!

 

发表于 2017-2-3 13:05:44

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
taozb 发表于 2017-2-3 09:10
既然有11条基础垫板,其目的就是靠这些垫板支撑,因此,还是在这些垫板上再加钢板找平,后加的钢板与原基础 ...

这个办法可靠,就是要费点钢板,然后还要灌浆

 

发表于 2017-2-3 19:48:04

点评

保证设备安装的可靠性是第一位的。  详情 回复 发表于 2017-2-4 08:39
没有别的办法,如果基础不是你方负责的,可以要变更。  详情 回复 发表于 2017-2-4 08:37
回复

使用道具 举报

特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是压力容器么,其实有安装说明书的

 

发表于 2017-2-3 21:25:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
天高地阔 发表于 2017-2-3 19:48
这个办法可靠,就是要费点钢板,然后还要灌浆

没有别的办法,如果基础不是你方负责的,可以要变更。

 

发表于 2017-2-4 08:37:50

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
天高地阔 发表于 2017-2-3 19:48
这个办法可靠,就是要费点钢板,然后还要灌浆

保证设备安装的可靠性是第一位的。

 

发表于 2017-2-4 08:39:44

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这么大的底板水平度不好保证,用垫铁对底板受力有影响,建议用填砂找平

 

发表于 2017-2-4 09:33:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以前现场遇到过类似情况,设备地板变形,查原因是设备基础不平造成,让施工单位灌浆,结果施工单位也不注意点,一下子灌进去好多,设备底板都鼓起来了,气得业主开会跳着脚骂

 

发表于 2017-2-5 12:21:47

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288737 second(s), 90 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197