[求助] 氨水罐可以埋地设置么

[复制链接]
4.5K |9
阅读字号:
wy1987wyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
因场地有限,考虑安全间距问题,氨水储罐能埋地设置么,氨水20%,50方,用什么类型的储罐,尾气要上吸收装置么,埋地罐池要考虑防腐防渗哪些问题?欢迎大家讨论

 

发表于 2017-1-17 13:03:17

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
654262293 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wy1987wy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要材质好,并做防腐

 

发表于 2017-1-17 13:42:50

回复

举报

tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
压力????????

 

发表于 2017-1-17 13:59:53

回复

举报

wy1987wy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tomtom999999 发表于 2017-1-17 13:59
压力????????

常压

 

发表于 2017-1-17 14:25:41

回复

举报

wxfqphsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
20%的氨水储罐,你是按照什么火灾类别进行定义的?有什么依据?

 

发表于 2017-1-17 15:06:03

回复

举报

yfjin2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
路过,地下氨水罐?没见过,不好发表意见,请在规范上找下,难度较大,防腐肯定是必须的,氨气不好处理,你的通风难做啊

 

发表于 2017-1-18 12:36:56

回复

举报

wy1987wy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wxfqphs 发表于 2017-1-17 15:06
20%的氨水储罐,你是按照什么火灾类别进行定义的?有什么依据?

有个电厂脱硫脱硝的规范里面氨水建议按丙类

 

发表于 2017-2-7 11:00:59

回复

举报

shouzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好不要在地下,现在安全要求越来越严格,以后是个大问题。

 

发表于 2017-2-8 08:44:27

回复

举报

vavin456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
    20%的氨水储罐,你是按照什么火灾类别进行定义的?有什么依据?


有个电厂脱硫脱硝的规范里面氨水建议按丙类

亲能说说是哪个规范里面这么建议的吗?

 

发表于 2017-6-16 11:43:01

回复

举报

十一月蓦然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
正在做的一个项目,水泥厂脱销项目,打算把氨水储罐直埋地下,设置呼吸阀,尾气进行回收。
根据《水泥工厂脱硝工程技术规范》 [附条文说明] GB51045-2014,第4.1.2条规定。 还原剂储存设施的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。其中,尿素储库的防火间距应按丙类建筑耐火等级执行,氨水储罐、尿素溶液储罐的防火间距应按丙类液体储罐的规定执行。
《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)第4.2.1条,注6直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐,当单罐容量不大于50m3,总容量不大于200m3时,与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。

 

发表于 2021-8-18 12:45:04

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223137 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197