[消防] 存放聚乙烯产品的丙类库房 消防车道 救援场地的设置

[复制链接]
1.9K |7
阅读字号:
爱吃猫的鱼aaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 wangxinhua77020 于 2017-2-15 21:25 编辑

占地面积12000m2的丙类仓库,建筑层数是1层,局部四层,一定要设置环形消防车道及救援场地么?
根据规范《建筑设计防火规范》gb50016-2014
C:\Users\Administrator\Desktop
C:\Users\Administrator\Desktop
现在是在这个基础上扩建仓库  想利用仓库跟场内变电所之间的30m距离 包括6m的消防车道, 能占6m处的消防车道扩建仓库么

 

发表于 2017-1-6 09:58:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangxinhua77020 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 爱吃猫的鱼aaaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zw456258 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
占用消防车道肯定不可以咯!另外你用这些地方扩建防火间距应该不够的
丙类仓库,扩建仓库属于危险化学品扩建项目,请参照**要求找正规设计单位设计,找有资质的单位建造。

 

发表于 2017-1-6 10:19:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wangxinhua77020 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

爱吃猫的鱼aaaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
丙类仓库的长边有消防车道的,想在短边消防车道那侧扩建,丙类库房短边那侧的仓库边缘距离消防车道边缘还有11m的距离,丙类(2项)库房,耐火等级为二级,距离变电所(变电器总含油量20t)根据建规3.4.1  15m的安全距离 (消防车道在变电所和仓库之间)

 

发表于 2017-1-7 14:01:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nixnixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无图无真相

 

发表于 2017-1-9 09:17:27

回复

使用道具 举报

cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好是有图,哪怕是平面图也行。

 

发表于 2017-1-9 11:26:12

回复

使用道具 举报

trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
占地面积大于1500平的丙类仓库就应设环形消防车道。在确有困难时,也要在丙类仓库的两个长边设置消防车道。你这个仓库面积已经达到12000平了,为了安全,建议不要占用环形消防车道为宜。

 

发表于 2017-1-9 15:28:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wangxinhua77020 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shzljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好是有图,哪怕是平面图也行。

 

发表于 2017-1-13 09:44:15

回复

使用道具 举报

datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据建规表3.3.2单层丙类仓库最大允许占地面积为6000平方米(储存物质为丙2类),加设自喷的情况下可以扩大一倍即12000,目前你已经是12000了,考虑局部4层,能扩的面积也很有限了,还不如找地新建....至于环状消防通道,建规7.1.3条有明确要求,且是强条,建议设置环形消防通道,这么大体量的仓库不设置环状消防通道,消防审查估计是通过不了的。
    建规7.1.3条 工厂、仓库区内应设置消防车道。
    高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

 

发表于 2017-2-15 15:43:02

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wangxinhua77020 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176449 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197