[讨论] 消防水泵开启时出口太大就跳

[复制链接]
5.5K |34
阅读字号:

后系统压力是泵前还是泵后,还是想问个为什么

 

发表于 2017-1-30 22:24:53

回复

使用道具 举报

ylb913 发表于 2017-1-2 07:10
额定情况下的有效功率是33千瓦,45千瓦的电机也不小。
泵的电机超载通常是电机自身的问题,如线圈间的绝缘 ...

入口堵塞,电机跳闸,还是想问个明白,谢谢你的解答

 

发表于 2017-1-30 22:42:14

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我们这边的设置是低于6公斤启动稳压泵,高于8.5停稳压泵,稳压泵运行中压力继续降低到5公斤启动电动消防泵,启动前最好背压达到4公斤以上,或者开小出口阀,你的问题估计是系统管网平时没水,建立压力时间需要很长,或者那个低点漏水

 

发表于 2017-1-31 07:05:51

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
还有就是离心泵启动时,出口阀开太大肯定超电流,我们的还把变压器干掉过

 

发表于 2017-1-31 07:07:05

回复

使用道具 举报

nmgsbl 发表于 2017-1-31 07:07
还有就是离心泵启动时,出口阀开太大肯定超电流,我们的还把变压器干掉过

还是非常想问个为什么,谢谢你的解答,与分享经验,我的困惑更大的是,为什么刚起泵的时候,出口不能开太大,还有,非常想了解下你们的消防安全体统,如果是我们的消防漏洞我会更加考虑谏言的。非常感谢

 

发表于 2017-1-31 07:29:03

回复

使用道具 举报

海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

海洋117 发表于 2017-1-31 22:02
离心泵启动时为什么要关闭出口阀门
原因在于,离心泵有个重要特性:当压力(扬程)很低时,其流量会很大,这 ...

非常感谢,一直迷茫的问题终于解开了

 

发表于 2017-1-31 22:09:09

回复

使用道具 举报

海洋117 发表于 2017-1-31 22:02
离心泵启动时为什么要关闭出口阀门
原因在于,离心泵有个重要特性:当压力(扬程)很低时,其流量会很大,这 ...

出口很小,为什么只有消防水泵,电流这么突出,就是因为管道是空的,没有阻力,出口阀的开度也就5左右,电流就快超额定了,但是当管网压力升起来后,电流反而降了,这种解释是不是阻力大了?

 

发表于 2017-1-31 22:13:57

回复

使用道具 举报

海洋117 发表于 2017-1-31 22:02
离心泵启动时为什么要关闭出口阀门
原因在于,离心泵有个重要特性:当压力(扬程)很低时,其流量会很大,这 ...

当管道是空的时候,阀位5的流量,电流快到额定了:当管道流满水的时候,阀位30左右,电流才额定的一半左右,流量难道还比5的时候少吗?

 

发表于 2017-1-31 22:17:47

回复

使用道具 举报

海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
安全电流是不是太低了

 

发表于 2017-2-1 10:36:22

回复

使用道具 举报

beyondbeiyang 发表于 2017-2-1 10:36
安全电流是不是太低了

额定电流85

 

发表于 2017-2-1 11:47:54

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
一万条肥鱼 发表于 2017-1-31 07:29
还是非常想问个为什么,谢谢你的解答,与分享经验,我的困惑更大的是,为什么刚起泵的时候,出口不能开太 ...

我们稳压是自动,其他都手动,电流大的问题离心泵都这样

 

发表于 2017-2-1 20:59:35

回复

使用道具 举报

ylb913 发表于 2017-1-2 07:10
额定情况下的有效功率是33千瓦,45千瓦的电机也不小。
泵的电机超载通常是电机自身的问题,如线圈间的绝缘 ...

换了台功率大的吗?

 

发表于 2017-4-1 21:24:25

回复

使用道具 举报

ylb913 发表于 2017-1-2 07:10
额定情况下的有效功率是33千瓦,45千瓦的电机也不小。
泵的电机超载通常是电机自身的问题,如线圈间的绝缘 ...

认识你很高兴,下面的留言是我目前最想看到的,也是最想知道的,一个优秀的人,才会这么想。

 

发表于 2017-5-11 20:17:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.709555 second(s), 78 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197