[求助] 小于DN150接管焊缝需要100%射线检测吗?

[复制链接]
累计签到:53 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
image.png 筒体是100%射线检测,筒体有接管,小于DN150.接管与弯头的B类焊缝需要100%射线检测吗?

评分

1

查看全部评分





上一篇:SW6中安全阀计算问题
下一篇:压力容器制造中的变形控制

声明:当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:1085 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 16:00:18 | 显示全部楼层
由设计者确定,按GB150标准要求进行表面检测即可。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 taozb 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1688 天
连续签到:98 天
我的化工日志
 海川资深技术人员
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 16:01:07 | 显示全部楼层
标准上只要求表面检测就可以了,没有强制100%RT

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 jia717 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:53 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-17 16:03:37 | 显示全部楼层
taozb 发表于 2020-12-17 16:00
由设计者确定,按GB150标准要求进行表面检测即可。

如果图纸上没说呢?
我个人认为技术参数表的AB类焊缝只说的筒体,是不包含这接管在内的,对吗?

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 lengling27 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:3496 天
连续签到:460 天

我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 16:16:26 | 显示全部楼层
设计者一般要考虑,介质特性,压力,温度等的影响,要求严的射线检测,一般的表面检测。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 huanghong 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2062 天
连续签到:19 天

我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 17:56:59 | 显示全部楼层
DN250以下一般是表探,控制施工工艺是关键!

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 天使木业 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:187 天
连续签到:4 天

我的化工日志
 设备管理
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 17:59:21 | 显示全部楼层
按设计要求执行

声明:当前内容由会员 房前小树 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1618 天
连续签到:16 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-17 20:11:40 | 显示全部楼层
DN250以下接管B类接头,如果设计文件没有要求,不用RT

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 fzujunru 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1085 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-18 08:18:49 | 显示全部楼层
lengling27 发表于 2020-12-17 16:03
如果图纸上没说呢?
我个人认为技术参数表的AB类焊缝只说的筒体,是不包含这接管在内的,对吗?

应该还包括DN≥250的接管。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 taozb 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:53 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:00:01 | 显示全部楼层
天使木业 发表于 2020-12-17 17:56
DN250以下一般是表探,控制施工工艺是关键!

谢谢1

声明:当前内容由会员 lengling27 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:53 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:00:43 | 显示全部楼层
taozb 发表于 2020-12-18 08:18
应该还包括DN≥250的接管。

收到,谢谢!

声明:当前内容由会员 lengling27 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:53 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:01:12 | 显示全部楼层
fzujunru 发表于 2020-12-17 20:11
DN250以下接管B类接头,如果设计文件没有要求,不用RT

收到,谢谢!

声明:当前内容由会员 lengling27 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:53 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:01:16 | 显示全部楼层
fzujunru 发表于 2020-12-17 20:11
DN250以下接管B类接头,如果设计文件没有要求,不用RT

收到,谢谢!

声明:当前内容由会员 lengling27 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:390 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-21 10:55:14 | 显示全部楼层
按2011版的GB150的规定,应该在图纸中由设计者给出要求,如果图纸中没有给出要求,这类焊接接头的无损检测应该与筒体一样的要求。

声明:当前内容由会员 zxhslm 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:121 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-22 09:26:08 | 显示全部楼层
zxhslm 发表于 2020-12-21 10:55
按2011版的GB150的规定,应该在图纸中由设计者给出要求,如果图纸中没有给出要求,这类焊接接头的无损检测 ...

管道的无损检测不应该按照150中的要求。而是应该按照管道的标准。例如剧烈循环、A1类流体、温度低于-29℃的所有流体等等工况都要求100%RT或UT检测。

点评

楼主提供的图是一台设备图,标准应该写的是GB150,与管道标准有什么关系?  详情 回复 发表于 2020-12-22 11:41

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 李红卫_pcAY0 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:390 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-22 11:41:36 | 显示全部楼层
李红卫_pcAY0 发表于 2020-12-22 09:26
管道的无损检测不应该按照150中的要求。而是应该按照管道的标准。例如剧烈循环、A1类流体、温度低于-29℃ ...

楼主提供的图是一台设备图,标准应该写的是GB150,与管道标准有什么关系?

声明:当前内容由会员 zxhslm 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1490 天
连续签到:724 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-22 12:13:28 | 显示全部楼层
按标准规定执行便可

声明:当前内容由会员 zjq1962 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:41 天
连续签到:5 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-23 08:15:10 | 显示全部楼层
不需要,也没必要,检测表面即可

声明:当前内容由会员 之中 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:446 天
连续签到:45 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-23 08:23:11 | 显示全部楼层
图上没有特别要求,按标准就好,不用人为提高。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 wdz2k 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:107 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-23 17:35:33 | 显示全部楼层
如果是管道焊缝的话,可以参照与之相连的管道焊口的无损检测要求。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 422436512 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

化海川流平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-1-23 03:04 ,0.732029 second(s), 150 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表