对于 中石化罐区隐患整改攻坚战指导意见   集团工单安风〔2016〕39号
2.对属于一级或二级重大危险源的储罐,除设置高、低液位报警外,还应对低低液位和高高液位设置相应的报警及联动保护措施。需设置独立SIS系统的储罐,其进出口管道上的罐根阀(紧急切断阀要采取防火措施,应具有手动操作功能,并采取防火措施),储罐高高液位、发生火灾事故等紧急情况时用SIS系统联锁切断进料;不需设置独立SIS系统的储罐,其进出口管道上的罐根阀宜采用控制阀,并应具有手动操作功能,储罐高高液位、发生火灾事故等紧急情况时可通过基本过程控制系统联锁切断进料。


这里面说的紧急切断阀是SIS阀吗,SIS阀要求不能手操的?

 

发表于 2020-11-26 15:12:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mingfei_lengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
纠结这种不给手动操作的规范制定者根本就是脑残,对于这类阀门的操作属于最高等级的手动操作,去手动操作它和操作失误的几率都非常低,且失去了手动操作功能其实也就失去了对其现场纠错的可能,两者孰优孰劣我觉得应该交由实际用户判断。

 

发表于 2021-12-23 14:18:36

回复

使用道具 举报

辰曦启明 发表于 2021-6-4 17:28
紧急切断阀设置手轮的目的是为了将阀门关闭作为最后的保险。设置成只能关闭,在技术上应该可以实现吧?而 ...

要考虑到,紧急切断阀如果误操作关闭的话,会对整个装置产生多大危害,甚至造成更大的安全生产事故,所以为了避免误操作跟人为故意操作导致的事故,仪表规范跟紧急切断阀设置规范都明确要求不得设置手轮,你这个规范应该是只限于储罐用的管根紧急切断阀设置手轮。

 

发表于 2021-6-4 17:54:53

回复

使用道具 举报

辰曦启明 发表于 2021-6-4 17:28
紧急切断阀设置手轮的目的是为了将阀门关闭作为最后的保险。设置成只能关闭,在技术上应该可以实现吧?而 ...

紧急切断阀本来就是要紧急关闭用的,装了手轮再封铅,到时候使用的时候还得解封,浪费时间,根本就是画蛇添足。

 

发表于 2021-6-4 17:49:56

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-4 17:16
但是根据紧急切断阀的相关规定,现场是不允许手动打开的,现场控制柜可以设置为只能关,但是如果设置手轮 ...

紧急切断阀设置手轮的目的是为了将阀门关闭作为最后的保险。设置成只能关闭,在技术上应该可以实现吧?而且就像现场控制柜一样,肯定要有防止误关的措施,做铅封或者其他措施。探讨一下。

 

发表于 2021-6-4 17:28:30

回复

使用道具 举报

辰曦启明 发表于 2021-6-4 17:13
现场控制柜,应该也属于遥控吧?

但是根据紧急切断阀的相关规定,现场是不允许手动打开的,现场控制柜可以设置为只能关,但是如果设置手轮,那么现场谁都能手动打开了,这个是所有规范都不允许的。

 

发表于 2021-6-4 17:16:44

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-4 17:05
所以我们的产品设置了现场控制柜,有手动关闭按钮关闭。

现场控制柜,应该也属于遥控吧?

 

发表于 2021-6-4 17:13:23

回复

使用道具 举报

辰曦启明 发表于 2021-6-4 16:20
AQ3053-2015 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》,
6.13 切断阀
储罐物料进出口管道靠近罐体处应 ...

所以我们的产品设置了现场控制柜,有手动关闭按钮关闭。

 

发表于 2021-6-4 17:05:59

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-2 14:33
HG/T 20507-2014自动化仪表选型设计规范
11.9.7  工艺生产安全联锁用于紧急切断阀的控制阀,不应设置手 ...

AQ3053-2015 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》,
6.13 切断阀
储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。
切断阀应具有自动关闭和手动关闭功能,手动关闭包括遥控手动关闭和现场手动关闭。
这个应该怎么理解?

 

发表于 2021-6-4 16:20:58

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-2 14:30
根据SH B-Z06-1999 石油化工紧急停车及安全连锁系统设计导则

6.2.5 与安全有关的控制阀不应设置手动的 ...

HG/T 20507-2014自动化仪表选型设计规范
11.9.7  工艺生产安全联锁用于紧急切断阀的控制阀,不应设置手轮机构。

 

发表于 2021-6-2 14:33:30

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-2 14:24
再一个,专家可能考虑在所有系统都失效的情况下,需要手动关闭阀门,但是SIS系统里的切断阀都是需要整体 ...

根据SH B-Z06-1999 石油化工紧急停车及安全连锁系统设计导则

6.2.5 与安全有关的控制阀不应设置手动的功能(应带安全复位的功能)。

 

发表于 2021-6-2 14:30:25

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-2 14:16
但是我国编制的GBT 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范里面并没有明确提出是否需要手轮,只是在5.0 ...

再一个,专家可能考虑在所有系统都失效的情况下,需要手动关闭阀门,但是SIS系统里的切断阀都是需要整体包括阀门本体通过SIL等级认证的,本身SIL3级认证的切断阀的失效率就是10-4次方,3重系统DCS+ESD+SIS同时失效的概率有多低?再退一步说,必须带上手轮,SIL等级高的工况真的三重系统同时失效的情况下,现场也应该没机会让人员进去手动关阀,也只有SIL等级低的工况这个手轮才能真正派上用场,但SIL等级低的工况也不要求装SIS系统。

 

发表于 2021-6-2 14:24:37

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-6-2 13:54
IEC61508\IEC61511\ISAS84.01\SH/T3018在这些标准中都有说明SIS系统是安全级别高于ESD系统的安全系统,是 ...

但是我国编制的GBT 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范里面并没有明确提出是否需要手轮,只是在5.0.10里提出,过程控制系统不允许介入安全仪表系统。这个看怎么理解了。DCS都不允许干预ESD。那是否可以人工干预SIS?

 

发表于 2021-6-2 14:16:06

回复

使用道具 举报

辰曦启明 发表于 2021-6-2 10:28
SIS阀门不允许手轮操作有规范要求吗?最近一直纠结这个问题

IEC61508\IEC61511\ISAS84.01\SH/T3018在这些标准中都有说明SIS系统是安全级别高于ESD系统的安全系统,是完全不允许人工干预的。是企业安全保障装置的最后一道保护系统。

 

发表于 2021-6-2 13:54:52

回复

使用道具 举报

兴伟阀门 发表于 2021-5-31 11:16
SIS上的紧急切断阀是不允许有手轮操作操作的,但是可以设置现场手动控制启闭紧急按钮,其他的现场操作都是 ...

SIS阀门不允许手轮操作有规范要求吗?最近一直纠结这个问题

 

发表于 2021-6-2 10:28:08

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-11-28 00:18
先撇开火灾工况切断进/出口阀这个话题。
罐子的工艺参数(液位。。。)应该有自动关阀的连锁, 如果被评定 ...

新罐子,是不是就不允许合用了?

 

发表于 2021-6-1 11:23:45

回复

使用道具 举报

SIS上的紧急切断阀是不允许有手轮操作操作的,但是可以设置现场手动控制启闭紧急按钮,其他的现场操作都是被锁死的,这个是不能手操的。

 

发表于 2021-5-31 11:16:54

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-11-28 00:20 编辑

先撇开火灾工况切断进/出口阀这个话题。
罐子的工艺参数(液位。。。)应该有自动关阀的连锁, 如果被评定为SIL等级的安全连锁,那么要设置SIS系统,进/出口阀也自然被定义为SIL等级。如果不是SIL,那么就在DCS 里面做连锁。
但是火灾切断阀是和工艺连锁合用的,就是这个“合用”,该意见规定:火灾连锁就跟着工艺连锁走,去SIS或者DCS。
切断阀的自动连锁逻辑,都可以增加手动触发, 这就是“手操”。
合用的历史来源:该指导意见是为了整改,鉴于设备投运着,大整改的影响面太大,有些分公司的罐区可能没设SIS系统,当时允许紧急停车可以通过SIS或者DCS, 你看 三、1的内容。
2018 天津会议, 讨论了常压罐(比如油品罐)整改意见, 里面对进/出口切断阀的选用和施工有了更明确的方案。见附件。

 

发表于 2020-11-28 00:18:14

关于印发《中国石化易燃和可燃液体常压储罐区整改指导意见》(试行)的通知.pdf

470.51 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

点评

新罐子,是不是就不允许合用了?  详情 回复 发表于 2021-6-1 11:23

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.426657 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197