各位同仁,单位里锅炉的炉膛负压表总跑正,更换过变送器,没有改善,考虑引压管过长,直接把表装在就地了,也没啥改善,检查引压管都没有问题,用的是差压边,一端对大气,对大气的这边怕受风干扰还用棉花给堵了一下,但是还是时不时跑到正压,+40~50Pa,还就一边有这个问题,左右两侧都出现过,但是没有同时出现,请问该如何处理?

 

发表于 2020-9-6 09:26:07

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 rianson 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

rianson楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chenyan4244 发表于 2020-9-14 13:49
我们炉膛也出现这个情况,每次看导压管都是通的,但是怀疑是烧的固体废渣聚集在取压口附近,造成导压管不通 ...

好的,谢谢

 

发表于 2020-9-16 10:22:59

回复

使用道具 举报

chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们炉膛也出现这个情况,每次看导压管都是通的,但是怀疑是烧的固体废渣聚集在取压口附近,造成导压管不通畅,每次脱开取压管检查时因为炉膛内的负压把废渣吹通了,所以怎么都查不出问题,后来有一次脱开后也不正常,用嘴又吹了一口气把吹通了,就正常了。所以认定是这个问题,我们的解决方案就是定时解除联锁,把导压管吹通

 

发表于 2020-9-14 13:49:48

回复

使用道具 举报

哦!!!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
10楼说的有道理,负荷波动太大,燃料一下子加减的太多,鼓风机没有立即反应到位。可以尝试慢加减负荷或者引风机入口压力设定再低一点

 

发表于 2020-9-13 12:37:38

回复

使用道具 举报

rianson楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2020-9-7 09:27
会不会确实是正压了呢,本身几十帕的压力就很容易波动,如果炉膛燃烧不稳定,引风机调整不及时的话微正压也 ...

好的,多谢

 

发表于 2020-9-7 13:41:23

回复

使用道具 举报

rianson楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2020-9-7 08:49
看图中这工艺流程,助燃风机和引风机中间这个风机,没见过这种流程;画面里三个风机的颜色运行和停止都是 ...

分别是引风机、送风机,中间小的是回流风机,这边红色为运行状态,绿色为停止。

 

发表于 2020-9-7 13:40:54

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
会不会确实是正压了呢,本身几十帕的压力就很容易波动,如果炉膛燃烧不稳定,引风机调整不及时的话微正压也是很正常,把负压曲线拉出来看看,也可以把正常负压拉到-100左右,再观察看看。

 

发表于 2020-9-7 09:27:13

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
rianson 发表于 2020-9-7 08:31
有时也会考虑是不是烟道挡板没有调好,但是好像工艺这边都是手动的,定在一个位置就不动了,现在在怀疑是 ...

看图中这工艺流程,助燃风机和引风机中间这个风机,没见过这种流程;画面里三个风机的颜色运行和停止都是红色的?

 

发表于 2020-9-7 08:49:01

回复

使用道具 举报

rianson楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智GE 发表于 2020-9-6 15:57
1、炉膛负压很重要,有的甚至带联锁的,所以经常出现正的是不正常的现象,不管是仪表还是工艺原因。
2、炉 ...

谢谢!我看一看,仪表已经就近安装了,对大气一侧也用棉花做了封堵,应该不会受大风影响,再观察一下吧

 

发表于 2020-9-7 08:32:24

回复

使用道具 举报

rianson楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2020-9-6 11:35
你这图片有点模糊,炉子因为负压表停了?参照其它的炉子思考原因,结合工艺参数看历史趋势,确定是仪表 ...

有时也会考虑是不是烟道挡板没有调好,但是好像工艺这边都是手动的,定在一个位置就不动了,现在在怀疑是不是引压管里受潮了

 

发表于 2020-9-7 08:31:13

点评

看图中这工艺流程,助燃风机和引风机中间这个风机,没见过这种流程;画面里三个风机的颜色运行和停止都是红色的?  详情 回复 发表于 2020-9-7 08:49
回复

使用道具 举报

这个是正常的时候,昨天有一段时间在+40Pa

 

发表于 2020-9-7 08:29:42

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、炉膛负压很重要,有的甚至带联锁的,所以经常出现正的是不正常的现象,不管是仪表还是工艺原因。
2、炉膛负压测量范围很小,建议选用小量程高精度的差压变送器(如ROSEMOUNT3051CD0(-7,46 to 7,46 mbar))。
3、仪表安装很重要,靠近引压点,配管坡度向上。
4、负压侧即大气侧的引压方式也很关键,否侧由于大风等原因会导致测量大幅波动。
API551关于风对负压测量的影响:
Wind around the furnace also upsets the measurements. If the draft reference point is located at the up-wind side of
the furnace, the wind impact causes an increased atmospheric pressure reading. The deviation could be 50 Pa
(0.20 in. WC20°C), which is twice the usual desired draft control point.
If the draft reference point is located at the furnace down-wind side, the wind causes the pressure at the down-wind
side to be less than true atmospheric pressure. The draft measurement can vary as much as 76 Pa (0.30 in. WC20°C)
on the down-wind side. The error due to wind can be as much as 300 Pa (1.2 in. WC20°C) according to the World
Meteorology Organization.
Stable draft measurements can be made by using a Piezometric pressure fitting or barometric pressure port
connected to the atmospheric side of the draft instrument. Still wind blowing across the furnace stack can cause
variations in draft but these are true variations in the furnace operation. As a result some filtering of the measurement
signal might be necessary.

image.png
image.png

 

发表于 2020-9-6 15:57:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 tiger2010 于 2020-9-6 12:11 编辑

你这图片有点模糊,炉子因为负压表停了?参照其它的炉子思考原因,结合工艺参数看历史趋势,确定是仪表本身问题还是工艺参数没有调整好

 

发表于 2020-9-6 11:35:04

评分

发表于 2020-9-6 11:18:44

点评

你这图片里的负压不挺好的么?  详情 回复 发表于 2020-9-6 11:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
什么有没有流程照片(什么流程)?有可能是引风机控制没有调整好或其它原因导致的

 

发表于 2020-9-6 10:38:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196804 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197