image.webp 请问一下,这个液位连锁怎么看,两个同时触发,还是只要达到一个就能达到连锁?还有就是连锁值怎么看?

 

发表于 2019-12-17 20:26:02

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 桓桓_FJAU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有管道伴热、罐体伴热,出料管设置角度,判断是易冻结的高凝固点物料。

既然是易冻结物料,导压管、根部阀冻堵物料,液位计就容易出现指示不准。

所以保险起见,设计三个液位计,实现如下:

短量程上液位计和下液位计均设置液位高报和低报,不带联锁;

长量程液位计设置液位高高、高、低、低低,根据实际情况设定联锁值,满足关两位阀XV。但实际运行中,高高、低低并不一定和联锁动作是同一值。
工作时,监控发现长量程高低报警,可根据短量程的指示辅助判断液位。
当然也有可能只有高或者低一个联锁。
考虑到容易冻堵,指示不准,联锁可能会设置开关,平常不投用的联锁的,毕竟有短量程报警和长量程高低报警,监控可根据实际情况,手动关两位阀XV。

这个图有个问题,既然物料易冻结,那么为什么不给液位计根部阀和前部短管加伴热,等实际运行时冻结了,液位计也就无法正常指示了。(但6个根部阀,又有一个作了保温阀)

 

发表于 2020-3-3 17:00:24

回复

使用道具 举报

kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个正常的话应该是:LISA-44001-1高报只是报警,高高报的时候触发联锁关闭XV-44001-1;低液位报警,如果储罐接着泵的话,为保护泵通常低低液位会触发联锁停泵;如果没有的话可能触发联锁开XV-44001-1,具体的要看看自控的连锁逻辑图;而LG-44001-1A/1B就地数据,然后通过LIA-44001-1A/1B变送远传,只有显示和报警的功能。

 

发表于 2020-2-28 11:09:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xinht1 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_延伫幽兰63579VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xzm881122 发表于 2019-12-18 14:53
本帖最后由 xzm881122 于 2019-12-20 08:50 编辑

看液位计的右边符号,上面连着阀门的,是这个来连锁控制阀门的,上了HH、H、L、LL,指的是在逻辑上做高高报警,高、低报警及低低报警,高高和低低报警并联锁控制阀门。2个液位计中上一个负责高高和高报警,下一个液位计负责低、低低报警。
和我想的差不多

 

发表于 2020-2-18 13:15:13

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
xinht1 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个就是一个高液位触发进料关的联锁,哪里来的二取一?只有一个远传液位计哒。

 

发表于 2019-12-24 16:16:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_你就是你155155VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2019-12-21 19:01:56

回复

使用道具 举报

dpcxiaoxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还是要看联锁逻辑图,应该标有详细的逻辑即联锁值。
您发这个图我只能看到液位有个高高和低低联锁,其余暂时看不出来什么

 

发表于 2019-12-20 10:19:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xinht1 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liang164973958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
联锁值是设置的,可以在联锁逻辑手册找到,看图是联锁和XV阀挂在一起,应该是联锁后输出开关阀信号,具体逻辑内容要看设计,手册里面有。

 

发表于 2019-12-19 10:56:01

评分

发表于 2019-12-18 14:53:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xinht1 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般是HH高联锁关闭进料UV阀,有没有LL开就不知道了,看需求吧

 

发表于 2019-12-18 13:52:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

桓桓_FJAU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hanhaigang128 发表于 2019-12-18 08:23
液位LISA44001-1高高,进料阀XV44001-1关闭?液位LISA44001-1低低,进料阀XV44001-1打开?具体如何联锁要看联锁逻辑图
低低进料阀全关,那请问低液位呢

 

发表于 2019-12-18 12:21:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

桓桓_FJAU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hanhaigang128 发表于 2019-12-18 08:50


两个LG液位计是磁翻板带干簧管液位,只显示报警,不参与阀门控制
是的,这个xv两位控制阀只能全开或者全关?还是可以有开度呢

 

发表于 2019-12-18 12:16:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2019-12-17 21:24
两个?你指的是右侧两块LG液位计吗,怎么触发联锁需要看来逻辑当中A和B液位计与LISA44001-1A是什么关系,平 ...

两个LG液位计是磁翻板带干簧管液位,只显示报警,不参与阀门控制

 

发表于 2019-12-18 08:50:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 08:23:36

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般情况下,LISA高液位报警,高高液位强制停止进料;但是低液位报警,低低液位呢?

 

发表于 2019-12-18 08:07:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

桓桓_FJAU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bucko 发表于 2019-12-17 23:18
水平太低看不懂
是吧

 

发表于 2019-12-18 06:51:20

回复

使用道具 举报

桓桓_FJAU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2019-12-17 23:15
PID图纸只能看出是否为联锁阀门,但是联锁逻辑,应该参考相关的联锁逻辑图才更为准确!
谢谢

 

发表于 2019-12-18 06:49:13

回复

使用道具 举报

buckoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
水平太低看不懂

 

发表于 2019-12-17 23:18:42

回复

使用道具 举报

PID图纸只能看出是否为联锁阀门,但是联锁逻辑,应该参考相关的联锁逻辑图才更为准确!

 

发表于 2019-12-17 23:15:39

评分

两个?你指的是右侧两块LG液位计吗,怎么触发联锁需要看来逻辑当中A和B液位计与LISA44001-1A是什么关系,平均值还是高低值覆盖
液位高高和液位低低xv阀都是关闭吗

 

发表于 2019-12-17 22:01:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xinht1 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两个?你指的是右侧两块LG液位计吗,怎么触发联锁需要看来逻辑当中A和B液位计与LISA44001-1A是什么关系,平均值还是高低值覆盖

 

发表于 2019-12-17 21:24:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qy576100527 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157999 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197