QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[求助] 安全阀出口侧能连接负压吗?

[复制链接]
1.8K |7
阅读字号:
海川_金塔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教一下,蒸发器的安全阀出口侧能接入负压系统吗?蒸发器正压0.4MPa,冷凝器是-70Kpa。我想让安全阀启跳后,介质进入冷凝器冷凝。行的通吗?负压对安全阀的整定压力有什么影响吗?

 

发表于 2019-11-2 19:53:03

评分

参与人数 3财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海川_金塔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

沙漠里的游鱼 发表于 2019-11-4 16:17
如果这样做会有什么潜在危害呢

负压对安全阀应该是有影响的,通常安全阀是靠弹簧设定起跳压力的。
风险这个肯定很多,不过更多要根据工业状况进行分析;如极端状况安全阀起跳后不复位,真空系统会出现什么异常状况?
不建议这么操作。

 

发表于 2019-11-26 16:15:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

OB亡者胶泥座人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
多花点钱,用先导式的安全阀,整定压力就不受影响了

 

发表于 2019-11-26 09:36:03

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-11-3 17:09
有才,给公司省钱是好事,可别整出事来

如果这样做会有什么潜在危害呢

 

发表于 2019-11-4 16:17:56

点评

负压对安全阀应该是有影响的,通常安全阀是靠弹簧设定起跳压力的。 风险这个肯定很多,不过更多要根据工业状况进行分析;如极端状况安全阀起跳后不复位,真空系统会出现什么异常状况? 不建议这么操作。  详情 回复 发表于 2019-11-26 16:15

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有才,给公司省钱是好事,可别整出事来

 

发表于 2019-11-3 17:09:47

点评

如果这样做会有什么潜在危害呢  详情 回复 发表于 2019-11-4 16:17

评分

参与人数 2财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果是一定要这样使用,应该将起跳压力从新设定。提高起跳数值相对于正常大气压力下的数值。这里有个问题,就是这样的设置是要保证负压值不变,若是没了,超压也不跳就会出现事故的。还有,安全阀前没有表压了,也会被抽真空的。
最主要的是安全阀起跳是一个事故应急的泄压手段,应该在短时间处理的,不能使其长时间的开启,作为减压阀来使用的。
如果有这方面的去求,应该在安全阀前设置一个自力式调节阀,调节压力略低于安全阀的起跳压力,是比较最为合理的。供参考。

 

发表于 2019-11-3 08:37:26

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 6 积极参与
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海川_金塔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
翘首企盼 发表于 2019-11-2 20:21
安全阀不能保证绝对的无泄漏,你的安全阀还经常起跳?应该从工艺控制方面着手解决一下,如果把安全阀起跳当 ...

不会经常起跳。只是为了防止蒸发器超压。蒸发器的介质易燃易爆。

 

发表于 2019-11-3 08:02:01

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安全阀不能保证绝对的无泄漏,你的安全阀还经常起跳?应该从工艺控制方面着手解决一下,如果把安全阀起跳当做常态的话,估计离事故就不远了。

 

发表于 2019-11-2 20:21:04

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
qy576100527 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109303 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197