我公司的汽轮机喘振阀莫名其妙的突然全开,过几秒再回复原位,来回波动,一开始分析是SMC定位器故障或者线路接触不良,最后都确认没问题,黑马的硬件经过排查也没问题,然后检测底层程序输出,发现输出波动,有同行遇到过吗?求教了

 

发表于 2018-11-1 11:16:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ljt385 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ljt385楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
buddy2w 发表于 2018-11-07 11:14
低于4ma(可能设置为3.8),高于20ma(可能设置为20
他不是一直低于四毫安,而是在四毫安位置上波动

 

发表于 2018-11-9 17:16:45

回复

使用道具 举报

低于4ma(可能设置为3.8),高于20ma(可能设置为20.xx)   程序里面判定为线路故障,就会触发联锁。不过你说阀门既然动作了,就应该保持啊,不会自复位吧?难道说逻辑里面做的的确是自复位不是手动复位

 

发表于 2018-11-7 11:14:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ljt385楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
whyugq 发表于 2018-11-5 15:36
防喘振阀波动时,有无对讲机等设备在控制系统前使用,我们在生产过程中发现对讲机对信号干扰大,造成汽轮机 ...

这个我们已经专门排查过了,不存在这个问题,

 

发表于 2018-11-7 10:27:56

回复

使用道具 举报

whyugqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防喘振阀波动时,有无对讲机等设备在控制系统前使用,我们在生产过程中发现对讲机对信号干扰大,造成汽轮机调节汽阀波动。

 

发表于 2018-11-5 15:36:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ljt385楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智GE 发表于 2018-11-01 16:48
机组发生喘振波动,波动原因无非以下几种:<br />1、工艺
我们现在是停工状态,让后强制流量和压力以后,就不波动了,怀疑是流量信号在4毫安左右波动造成的,低于四毫安会默认最大值,还没验证,验证完告诉你们。

 

发表于 2018-11-3 11:09:35

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
机组发生喘振波动,波动原因无非以下几种:
1、工艺确实发生波动,工艺确认;
2、防喘计算导致波动,防喘计算或解耦有问题,检查组态;
3、控制器无输出,但卡件输出波动,检查接地,如24VDC负极共地,系统要求的接地等,还有就是卡件本身偶发性故障,建议有条件更换卡件,返原厂检测;
4、现场仪表问题,作者已排除
另外,按照API670的要求,机组的控制即调速,性能控制和防喘控制,应与机组的联锁分开。防喘计算不是黑马强项,黑马做SIS联锁还行,但用户也越来越少。

 

发表于 2018-11-1 16:48:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果确认是由输出扰动引起的,建议加个延时开关,过滤掉此类异常数值!

 

发表于 2018-11-1 13:32:47

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110465 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197