加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
回帖即可以看到上一期答案
(计算题)一储罐双法兰液位计变送器(液位计下法兰口为液位下限)与下法兰口距离h1=0.5m,如下图,被测介质密度ρ1=960kg/m3,上下法兰中心之间距离h2=5m,液位计调校范围为-47kpa ~ -3.8kpa,由于膜片损坏,更换一台新双法兰液位计,新双法兰毛细管填充液密度ρ3=1060kg/m3,求更换后液位变送器的调校范围?(g=10m/s2)
答案是:-53kpa~-9.8kpa(
本期题目如下:
(单选题)一台在现场开方的差压流量计,量程为40kPa,对应的最大流量为16t/h,当差压为10kPa时,变送器的输出电流及对应的流量为( ) A、12mA 8t/h B、8mA 4t/h C、8mA 8t/h D、12mA 12t/h
——————————————————————————————————————————————————————————————
评分标准:错误得参与奖2财富,*答*案*不完全3~6分,正确得分8财富,正确且有详细解释,补充*答*案*不足得10~15财富,请按照此标准评分。注:若回答后有编辑记录只给参与分1财富 连续恶意灌水每次扣2财富,上不封顶,纯数字,纯表情,随手打字母,与答案无关均视为恶意灌水,警告三次后开始扣分
|