请教一下大家,《HG/T 20509-2014 仪表供电设计规范》中条纹解释里单台UPS带全负荷时,其负荷率应在50%~60% 。是怎么理解的?是指UPS容量应该是实际用量X2倍设计么?

 

发表于 2021-3-2 08:59:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
275340019 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 壁韧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sense_MaQt3 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是的

 

发表于 2021-3-2 11:12:17

回复

使用道具 举报

3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2021-3-2 21:51:54

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

SHT3082 6.1.1 写的是0.8到1.2倍设计

 

发表于 2021-3-3 14:14:44

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

SHT3082 6.1.1 写的是0.8到1.2倍设计,这个差别太大了

 

发表于 2021-3-3 14:15:04

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仔细看下标准,这里是不冲突的,SH标准写了UPS电源应按照1:1冗余配置,HG标准里也写了“重要的化工装置,测量和控制仪表的供电宜采用双路的 UPS 供电。” 至于仪表电源容量这块基本都按测量和控制仪表电量总和的1. 2~ 1. 5倍计算。HG标准条文说明明确指定的是对5.3.5条使用双路UPS的说明,说你如果没有用双路,用的单路的话,负荷率应在50%~60%。这点上和SH并不冲突,因为SH就没有写可以用单路,就是应该双路。

 

发表于 2021-3-4 13:31:55

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2021-3-4 13:31
仔细看下标准,这里是不冲突的,SH标准写了UPS电源应按照1:1冗余配置,HG标准里也写了“重要的化工装置, ...

SH规里有UPS+GPS并非一定要双UPS?

 

发表于 2021-3-4 15:35:32

点评

那是接线方法,并不是说容量。  详情 回复 发表于 2021-3-4 15:46
回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
壁韧 发表于 2021-3-4 15:35
SH规里有UPS+GPS并非一定要双UPS?

那是接线方法,并不是说容量。

 

发表于 2021-3-4 15:46:23

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2021-3-4 15:46
那是接线方法,并不是说容量。

我的意思是SH标准没有写写了UPS电源应按照1:1冗余配置,你的意思需要双路UPS,但其实仪表系统可采用单路ups+gps,并且这个单路的UPS的容量按0.8~1.2设计

 

发表于 2021-3-4 16:23:55

点评

嗯嗯,因为其实这也是双路电源,我表述不到位了,并不是必须双UPS。  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:52
回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
壁韧 发表于 2021-3-4 16:23
我的意思是SH标准没有写写了UPS电源应按照1:1冗余配置,你的意思需要双路UPS,但其实仪表系统可采用单路 ...

嗯嗯,因为其实这也是双路电源,我表述不到位了,并不是必须双UPS。

 

发表于 2021-3-5 08:52:49

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2倍太大了,1.2-1.5倍差不多。

 

发表于 2021-3-5 11:04:18

回复

使用道具 举报

海彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感性负载,有功率因数。

 

发表于 2021-3-12 07:38:26

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2021-3-12 23:29 编辑

HG的基准是“耗电量” , SH的基准是“额定负荷”,前者小因此取用的倍率大。实际上厂家提供的一般是额定负荷,因此SH更加实用。
经过调查发现,普遍存在UPS的实际负荷偏小的现象(甚至20%都不到),究其原因,计算采用“额定负荷”, 但倍率采用HG的 1.2~1.5(但普遍 X 1.5)。
按照SH 举例:
1。控制柜一个,额定负荷300W,采用冗余500W的直流源。 
2。操作站一台,额定负荷500W。 
LINE 1#  额定负荷=300(控制柜)+500(操作站)=800
LINE 2#额定负荷=300(控制柜)
取用倍率0.8~1.2,但考虑一定的扩容,我采用1.1。

UPS 1#= 800x 1.1=880
UPS 2#=300x1.1=330

估计HG下次升版会向SH靠拢,采用"额定负荷“。

 

发表于 2021-3-12 23:27:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
superme84 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2021-3-12 23:27
HG的基准是“耗电量” , SH的基准是“额定负荷”,前者小因此取用的倍率大。实际上厂家提供的一般是额定负 ...

为啥要是UPS1/2?这不还是双UPS么?不论HG还是SH都没有要求要一定双UPS,我的用电负荷不到20KVA一台UPS就带了整个DCS系统,我采用UPS+GPS两路供电,这个时候我其实只要考虑额定负载X1.1就行了对吧?因为实际消耗量我无法知道,所以也没办法确定,也没办法采用HG规的X2。

 

发表于 2021-3-15 09:35:30

点评

你从厂家获得的功率数据,一般是额定值,不是消耗值。 根据额定值叠加所得的总功率, X 1.1 , 可以得到上游源头的提供能力。 这个上游输出能力,无论是UPS 还是GPS,大小都是相同的。  详情 回复 发表于 2021-3-15 22:25
回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
壁韧 发表于 2021-3-15 09:35
为啥要是UPS1/2?这不还是双UPS么?不论HG还是SH都没有要求要一定双UPS,我的用电负荷不到20KVA一台UPS就 ...

你从厂家获得的功率数据,一般是额定值,不是消耗值。
根据额定值叠加所得的总功率, X 1.1 , 可以得到上游源头的提供能力。 这个上游输出能力,无论是UPS 还是GPS,大小都是相同的。

 

发表于 2021-3-15 22:25:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286686 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197