简介--请教各位,有没有一层是抗爆机柜间、空调机室等;二层是控制室的,小装置的委托的样版???总图面积有限,不允许一层平铺布置。 求助各位专家-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2020-6-24 08:26:11



上一篇:工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-06-24题
下一篇:求助问题:SIL验算**因失效(Beta)取值

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 鞍山新会员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--我们是一层控制室,二层机柜间,建筑抗爆设计-登录查看全文

 

发表于 2020-6-24 08:48:06

回复

举报

3
鞍山新会员楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--pigletsandfully 发表于 2020-6-24 08:48 我们是一层控制室,二层机柜间,建筑抗爆设计 求助 给个样板 看看 谢谢-登录查看全文

 

发表于 2020-6-24 08:49:05

回复

举报

4
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--没有样板,符合设计规范,找设计院设计下就可以了,一层机柜间,空调间,UPS间等,二层做成控制室就可以了!很多企业都是这么做的!-登录查看全文

 

发表于 2020-6-24 08:55:56

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

简介--鞍山新会员 发表于 2020-6-24 08:49 求助 给个样板 看看 谢谢 121880-8330-47-4211_P1_一层平面布置图、二层平面布置图-模型.pdf ( 下载次数: 3,容量235.16 KB,共需【50  财富值  +  财富 -5 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-6-24 09:03:24

评分

参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
superme84 + 2 热心助人
liaifeng + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

举报

6
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--建议参考规范50779-2012,如果一定要两层的话,建议一层为控制室,机柜间等在二层。方便有危险发生时,人员的逃生。 PS:二层的抗爆控制室比一层的造价高不少。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-7-8 09:49:03

回复

举报

7
淇○煂熷績VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

举报

8
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--新版规范的报批稿中,特别说明爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa但不大于21kPa时,层数不应超过两层,总高不应超过12m;爆炸冲击波峰值入射超压大于21kPa时,层数应为一层。 所以这个具体做几层,需要先把爆炸冲击 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-8-17 15:31:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
superme84 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

简介--kmth19921210 发表于 2020-8-17 15:31 新版规范的报批稿中,特别说明爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa但不大于21kPa时,层数不应超过两层,总高 ... 50779 石油化工建筑物抗爆设计标准   这个么? ...-登录查看全文

 

发表于 2020-8-20 13:46:18

回复

举报

10
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--pigletsandfully 发表于 2020-8-20 13:46 50779 石油化工建筑物抗爆设计标准   这个么? 对的!目前新版在报批阶段,加了既有建筑改造的章节。-登录查看全文

 

发表于 2020-8-26 09:58:36

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-26 04:35:08, Processed in 0.004863 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197