icefrog_IVTAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--厂里改造一个热水加热器用来加热热水,1.0MPa蒸汽加完热之后进入一个凝液罐,由于凝液罐压力高,凝液进入凝液管网会造成管击,后来改造在凝结水罐顶添加一条DN25线将闪蒸出来的蒸汽并入0.3MPa(平时压力在0.25MPa左右)蒸汽管网里面,但是虽然管击现象缓解了,但是还是存在,凝结水罐的压力在0.5MPa左右,想问问大佬们,这个凝结水罐压力多少才不会发生管击,还有就是顶上得多粗的线才能把压力卸掉?或者计算公式什么的-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-9-10 09:19:08



上一篇:水泵出口防凝线(暖泵线)可以采用将泵出口切断阀更换为蝶阀代替么?
下一篇:甲醇精馏以后自来水这一管路是什么作用?

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 icefrog_IVTA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--这种现象应该叫“汽锤”吧?就是水蒸气突然在水中凝结为水时,体积同时突然缩小形成压力陡降,瞬间的蒸汽补充使其压力平衡,再冷凝的反复就形成了这种汽锤现象。这种现象很讨厌,产生的振动往往会使设备损坏。没啥好 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 09:46:17

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--CHANGBAISHI 发表于 2018-9-10 09:46 这种现象应该叫“汽锤”吧?就是水蒸气突然在水中凝结为水时,体积同时突然缩小形成压力陡降,瞬间的蒸汽补 ... 您是说情况发什么在热水那一路而不是发生在蒸汽那一路?? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 11:52:33

点评

蒸汽管道尤为明显。  详情 回复 发表于 2018-9-10 12:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
longziyun | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--带凝结水罐的蒸汽加热器发生水击现象十分普遍,1、控制好凝结水罐的液位要平稳,2、使液位一定要控制在入罐管线口之下,3、确保罐顶的不凝气排放线通畅,4、加热器安装位置一定要高于凝结水罐。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 12:18:06

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--icefrog_IVTA 发表于 2018-9-10 11:52 您是说情况发什么在热水那一路而不是发生在蒸汽那一路?? 蒸汽管道尤为明显。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 12:19:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--longziyun 发表于 2018-9-10 12:18 带凝结水罐的蒸汽加热器发生水击现象十分普遍,1、控制好凝结水罐的液位要平稳,2、使液位一定要控制在入罐 ... 我这边领导意思是开口管线DN25的细了,因为凝结水罐的压力0.5MPa而 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 13:43:50

点评

那条DN25的管线主要是排不凝气的,应该不影响是否水击。  详情 回复 发表于 2018-9-10 16:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
jiangshengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP瑞典
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--是汽管锤还是水管锤?-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 14:29:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--jiangsheng 发表于 2018-9-10 14:29 是汽管锤还是水管锤? 什么叫汽管锤???什么叫水管锤??其实我就想问问凝结水罐压力为多少它会发生管击-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 14:38:10

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
longziyun | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--icefrog_IVTA 发表于 2018-9-10 13:43 我这边领导意思是开口管线DN25的细了,因为凝结水罐的压力0.5MPa而0.3MPa的压力为0.25MPa,是不是管线粗点 ... 那条DN25的管线主要是排不凝气的,应该不影响是否水击。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 16:12:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
iwjtueabk | 只看该作者       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1MPA=177度C   0.3MPA=132度C   該槽操作壓力為0.3MPA 所以當1MPA進入的時候會使得整個槽的溫度升高 當有這條25DN的管線操作時會比較小 那如果控制閥的管線也變大呢?  會不會讓汽化 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 16:43:37

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 为什么是繁体字?看着好费劲
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

11
icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--iwjtueabk 发表于 2018-9-10 16:43 1MPA=177度C   0.3MPA=132度C   該槽操作壓力為0.3MPA 所以當1MPA進入的時候會使得整個槽的溫度升高 當 ... 我这边没有其他蒸汽管线,凝液罐压力与凝液管网 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 16:54:25

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12
iwjtueabk | 只看该作者       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--icefrog_IVTA 发表于 2018-9-10 16:54 我这边没有其他蒸汽管线,凝液罐压力与凝液管网压力差为多少就不会发生管击???????? 其實...差多少我也不知道...我自己的經驗是1.2MPA、0.6MPA、0.3MPA的冷凝水管線共 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 17:29:28

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--其实我是希望搞设计来解决,应该 有全面的解释!!!-登录查看全文

 

发表于 2018-9-11 08:07:25

回复

使用道具 举报

简介--个人觉得这个与流量、温度有关系,确切说是一个热量平衡,冷凝水流量、该温度压力下的函值,与发生相变后的两个热量之和相等,一个是低压下的流量、该温度压力下的函值,还有是闪发蒸汽的流量、闪发的温度压力下的函 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-11 14:25:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
huiminheVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--应该控制凝结水总管的压力,保证凝结水总管操作压力在水汽化压力之上。比如在凝结水总管出口设置阀门憋压,但是需要考虑各路冷凝能否回到管网。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-11 19:13:52

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
lwg_0705VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  【煮酒】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--跟排气的管路应该关系不大    闪蒸?  你蒸汽凝液温度高么?     汽锤现象不会发生在疏水管网吧   一般蒸汽管路的疏水设置有问题会出现汽锤  严重的会 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-12 12:02:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
iwjtueabk | 只看该作者       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--iwjtueabk 发表于 2018-9-10 16:43 1MPA=177度C   0.3MPA=132度C   該槽操作壓力為0.3MPA 所以當1MPA進入的時候會使得整個槽的溫度升高 當 ... 小弟是中文(繁體)地區生活 還請見諒 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-12 13:47:23

回复

使用道具 举报

18
chuanlin2000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这是一个很常见的问题,解决方案也很多,具体得根据你们实际情况来。以下几个方案供你参考。 1.凝液罐产生的凝结水去和低温物流换热,把凝结水温度降至约100摄氏度一下,然后再出装置。此为推荐方案。 2.凝结水罐顶 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-12 16:34:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--到底是哪里水击呀? 1、既然是加热水,为什么不直接把蒸汽通到水里,不用回收了,是否可考虑改造? 2、疏水阀后压力降厉害,这样就会瞬间气化,然后在输送过程中,温度下降,这样气化后的蒸汽再变成液,是否是水锤原 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-13 14:56:26

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
lupg | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1. 是否能对热水加热器作一个热平衡,以确定乏汽的蒸汽干度 2. 不同蒸汽干度对闪蒸后蒸汽含水量有较大影响,如果乏汽为干度较低的饱和汽,即使闪蒸压力降到0.25MPa,仍然是一个带水的饱和蒸汽 3. 进入凝结水罐宜有一 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-17 09:14:46

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163978 second(s), 181 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197