厂里改造一个热水加热器用来加热热水,1.0MPa蒸汽加完热之后进入一个凝液罐,由于凝液罐压力高,凝液进入凝液管网会造成管击,后来改造在凝结水罐顶添加一条DN25线将闪蒸出来的蒸汽并入0.3MPa(平时压力在0.25MPa左右)蒸汽管网里面,但是虽然管击现象缓解了,但是还是存在,凝结水罐的压力在0.5MPa左右,想问问大佬们,这个凝结水罐压力多少才不会发生管击,还有就是顶上得多粗的线才能把压力卸掉?或者计算公式什么的

 

发表于 2018-9-10 09:19:08

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索2056855可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 icefrog_IVTA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这种现象应该叫“汽锤”吧?就是水蒸气突然在水中凝结为水时,体积同时突然缩小形成压力陡降,瞬间的蒸汽补充使其压力平衡,再冷凝的反复就形成了这种汽锤现象。这种现象很讨厌,产生的振动往往会使设备损坏。没啥好办法。

 

发表于 2018-9-10 09:46:17

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-9-10 09:46
这种现象应该叫“汽锤”吧?就是水蒸气突然在水中凝结为水时,体积同时突然缩小形成压力陡降,瞬间的蒸汽补 ...

您是说情况发什么在热水那一路而不是发生在蒸汽那一路??

 

发表于 2018-9-10 11:52:33

点评

蒸汽管道尤为明显。  详情 回复 发表于 2018-9-10 12:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
带凝结水罐的蒸汽加热器发生水击现象十分普遍,1、控制好凝结水罐的液位要平稳,2、使液位一定要控制在入罐管线口之下,3、确保罐顶的不凝气排放线通畅,4、加热器安装位置一定要高于凝结水罐。

 

发表于 2018-9-10 12:18:06

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

icefrog_IVTA 发表于 2018-9-10 11:52
您是说情况发什么在热水那一路而不是发生在蒸汽那一路??

蒸汽管道尤为明显。

 

发表于 2018-9-10 12:19:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
longziyun 发表于 2018-9-10 12:18
带凝结水罐的蒸汽加热器发生水击现象十分普遍,1、控制好凝结水罐的液位要平稳,2、使液位一定要控制在入罐 ...

我这边领导意思是开口管线DN25的细了,因为凝结水罐的压力0.5MPa而0.3MPa的压力为0.25MPa,是不是管线粗点就能把压力卸掉,凝结水罐的压力低了,蒸汽进入不了凝结水管网,管击就不会发生?

 

发表于 2018-9-10 13:43:50

点评

那条DN25的管线主要是排不凝气的,应该不影响是否水击。  详情 回复 发表于 2018-9-10 16:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiangshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP瑞典
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是汽管锤还是水管锤?

 

发表于 2018-9-10 14:29:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jiangsheng 发表于 2018-9-10 14:29
是汽管锤还是水管锤?

什么叫汽管锤???什么叫水管锤??其实我就想问问凝结水罐压力为多少它会发生管击

 

发表于 2018-9-10 14:38:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
icefrog_IVTA 发表于 2018-9-10 13:43
我这边领导意思是开口管线DN25的细了,因为凝结水罐的压力0.5MPa而0.3MPa的压力为0.25MPa,是不是管线粗点 ...

那条DN25的管线主要是排不凝气的,应该不影响是否水击。

 

发表于 2018-9-10 16:12:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1MPA=177度C   0.3MPA=132度C   該槽操作壓力為0.3MPA
所以當1MPA進入的時候會使得整個槽的溫度升高
當有這條25DN的管線操作時會比較小
那如果控制閥的管線也變大呢?  會不會讓汽化的體積快速排除而有更明顯的感覺呢?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
上面有人說的對  當你壓力差異太多時  水鎚很難以避免  如果可以的話可否不要用1MPA進行熱水加熱  用較低等的蒸汽去加熱
以避免水鎚的發生
之前對於水鎚小弟也有問過類似問題  不過水鎚的發生點  我想應該是在於槽內而非管線...有看過類似的情況發生於槽內

 

发表于 2018-9-10 16:43:37

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
iwjtueabk 发表于 2018-9-10 16:43
1MPA=177度C   0.3MPA=132度C   該槽操作壓力為0.3MPA
所以當1MPA進入的時候會使得整個槽的溫度升高
當 ...

我这边没有其他蒸汽管线,凝液罐压力与凝液管网压力差为多少就不会发生管击????????

 

发表于 2018-9-10 16:54:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
icefrog_IVTA 发表于 2018-9-10 16:54
我这边没有其他蒸汽管线,凝液罐压力与凝液管网压力差为多少就不会发生管击????????

其實...差多少我也不知道...我自己的經驗是1.2MPA、0.6MPA、0.3MPA的冷凝水管線共用一管線,然後在某個管線處有水鎚情況發生...

前面也有經驗的人有建議  液位的控制不要比管線進入的點高  不然會像是煮沸

所以...希望能更有經驗的人能分享  我也可以解除困惑

 

发表于 2018-9-10 17:29:28

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

icefrog_IVTA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
其实我是希望搞设计来解决,应该 有全面的解释!!!

 

发表于 2018-9-11 08:07:25

回复

使用道具 举报

个人觉得这个与流量、温度有关系,确切说是一个热量平衡,冷凝水流量、该温度压力下的函值,与发生相变后的两个热量之和相等,一个是低压下的流量、该温度压力下的函值,还有是闪发蒸汽的流量、闪发的温度压力下的函值。还有一个平衡是质量相等的平衡。

 

发表于 2018-9-11 14:25:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huiminheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该控制凝结水总管的压力,保证凝结水总管操作压力在水汽化压力之上。比如在凝结水总管出口设置阀门憋压,但是需要考虑各路冷凝能否回到管网。

 

发表于 2018-9-11 19:13:52

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091449 second(s), 44 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】