关于离心水泵的问题

[复制链接]
2.9K |30
阅读字号:
庄子雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
想请教大家一个问题:
3台离心水泵串在一起,用变频器控制系统压力,当水泵出水口阀门全开时,系统设定压力0.3Mpa,1号水泵、2号水泵均产生过流现象(水泵噪音很大,工频状态),3号水泵也会开启(变频状态),当把1号、2号水泵出水阀门关闭1/3左右时,系统设定压力不变,工况不变,1号工频工作,2号变频工作(噪音消失,过流状态消失),3号不启动;想请教一下,是什么原因?

 

发表于 2019-12-10 09:06:59

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
B0SS + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 庄子雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

朱建浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1#2#泵的选型是否有问题,阀门全开时,可能在大流量点运行,超过最佳工作区间了

 

发表于 2019-12-10 09:10:50

回复

使用道具 举报

庄子雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

串联

 

发表于 2019-12-10 09:11:58

回复

使用道具 举报

庄子雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
朱建浩 发表于 2019-12-10 09:10
1#2#泵的选型是否有问题,阀门全开时,可能在大流量点运行,超过最佳工作区间了

3台水泵大小是一样的

 

发表于 2019-12-10 09:12:28

回复

使用道具 举报

转速:2900;流量:46.8m3/h;扬程:44M;效率:67%;功率:11kw

 

发表于 2019-12-10 09:19:00

回复

使用道具 举报

kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
考虑出现类似水击现象,水流不能有效输出。

 

发表于 2019-12-10 09:23:04

回复

使用道具 举报

胜达因泵业石家庄有限公司 发表于 2019-12-10 09:32
这种系统是保压吗?是只有第一次打压有这种情况,还是系统有压力也会有?应该是泵的流量选的小

循环系统,给设备降温的。一直出现过流现象 负载器都烧坏了 出水口关掉一点 就正常了

 

发表于 2019-12-10 09:49:36

回复

使用道具 举报

konggu 发表于 2019-12-10 09:23
考虑出现类似水击现象,水流不能有效输出。

水泵出口只有蝶阀跟逆止阀

 

发表于 2019-12-10 09:50:34

回复

使用道具 举报

庄子雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

开式的,回水回到保温水箱里

 

发表于 2019-12-10 09:51:08

回复

使用道具 举报

泵出口DN80 配管DN125

 

发表于 2019-12-10 09:55:43

回复

使用道具 举报

胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
出口压力设定在0.3MPA,泵的扬程44M,是否单台泵就能够满足要求?没看懂为什么泵为什么要三台串联?还把泵串联当成正常工况!串联了还出口阀全开,阀全开扬程低,流量大就极有可能过载!直接改用单台泵不行吗,要不串联两台就完全足够了!

 

发表于 2019-12-10 10:59:53

回复

使用道具 举报

庄子雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
kimokk06 发表于 2019-12-10 10:59
出口压力设定在0.3MPA,泵的扬程44M,是否单台泵就能够满足要求?没看懂为什么泵为什么要三台串联?还把泵 ...

说错了 水泵是并联的

 

发表于 2019-12-10 11:17:04

点评

你的问题应该出在每一台泵的合理使用。属操作不当导致的。 在生产的启动阶段,要逐台启动。在启动后,要用泵出口阀控制电流在规定范围内,不能以全部开为标准,而是以电流不高于规定的额定电流为准。根据使用情况,  详情 回复 发表于 2019-12-10 17:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 哈哈哈哈哈,真的为你点赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
理想的水流是平稳的往外输出的,由于某种原因水流出现湍动甚至部分返混并呈现来回波动现象,并对设备造成损坏。速度型设备如离心式空压机有该现象,离心式水泵也会出现该状况。容积型水泵就不会出现类似现象。

 

发表于 2019-12-10 11:32:31

回复

使用道具 举报

朱建浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
估计是泵选得太小了,泵在大流量点运行,就会过载

 

发表于 2019-12-10 11:34:04

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128448 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197