如题,隔爆型可然/有毒气体报警器能不装安全栅吗?
据我们所知隔爆型仪表可以阻止表壳内的爆炸传播到表壳外。
如果在易燃易爆现场处理没有接安全栅的隔爆型可燃气报警器时,没有断电(4-20mA),打开表壳盖会不会有爆炸风险?报警器需要表头调零点,断电怎么调?如果线路出现故障,没有安全栅会不会烧掉卡件?
求大神解惑???? 

 

发表于 2019-7-18 20:14:16

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 文瀾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

158432543VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
隔爆仪表不需要安全栅,不能现场开盖带电调试

 

发表于 2019-7-19 16:14:56

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都是24vdc哪那么容易烧卡件。

 

发表于 2019-7-19 16:22:22

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不需要安全栅,机柜断电后现场开盖拆下表,拿到维修室调零。考虑到调零、维护问题,现在的报警器一般会配有遥控器的,不需要断电开盖。

 

发表于 2019-7-20 11:28:35

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主要好好学习下本安系统的构成。另外,现在的隔爆型报警器哪个调试还需要打开盖子的?一般不都是磁条之类的感应调试吗?

 

发表于 2019-7-21 20:01:36

回复

使用道具 举报

报警器调零点 ,要先给定浓度下限标准气撒。
现场你咋送气给报警器呢?,有木有工装和样气外?


最好是别有,
这样就不必几把苗胡调喽外........




 

发表于 2019-7-21 21:29:51

回复

使用道具 举报

凯赢达小丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
隔爆型为啥要装安全栅?既然可以装安全栅为啥不选用本安型的?想想这两个问题。

 

发表于 2019-7-22 11:23:24

回复

使用道具 举报

enna811VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
嗯,是应该好好学习了,做仪表设计,首先要知道有哪些风险,买错仪表都不算大风险,最大风险是选错防爆仪表形式,现场爆炸了你也就进去了。所以入门级就是要知道防爆仪表选型,否则还是安全点干别的吧

 

发表于 2019-7-23 10:44:10

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2019-7-25 10:59 编辑

楼主最好对防爆规范与防爆结构做一个详细了解。

安全栅是用一无可否认安安回路的必要部件。而隔爆仪表是通过采用物理安全隔离措施,将带有电气危险的元器件密封在可以承受内部电气爆炸环境内,不需要在仪表与电路间加电气隔离部件。

至于你说的当隔爆仪表需要维护时,在现场带电打开隔爆壳会不会烧卡件,我可以负责任地告诉你,一般不会烧卡件,但打了火花后,在现场条件具备的情况下,可以把整个装置烧了,而卡件仍然不会有任何损坏。隔爆仪表在不断电的情况下,是谁告诉你可以在现场打开隔爆壳进行操作的?你看了隔爆仪表的操作手册了么?

 

发表于 2019-7-25 10:57:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

NO^NOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
隔爆式的肯定是不用加安全栅的,你加了也没用,根本带不动三线制的仪表;隔爆式的可燃有毒气体检测器进卡件之间肯定是有中间接线端子过度,在24v正线那边加一个开关保险丝,不会烧坏卡件的。

 

发表于 2019-7-25 11:09:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108032 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197