[讨论] 温度变送器故障

[复制链接]
7.8K |36
阅读字号:
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
罗斯蒙特总线类型的一体化温度变送器温度会波动是怎么回事?从正常值波动到一个值再回到正常值然后再回到那个值,一天会波动几次。

 

发表于 2018-8-29 16:22:45

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 WangHuaning 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你先查查是传感器的问题,还是温变的问题吧

 

发表于 2018-8-29 16:31:32

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换个热电阻试试,温变一般问题不大,线路接线有没有问题

 

发表于 2018-8-29 16:36:26

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2018-8-29 16:31
你先查查是传感器的问题,还是温变的问题吧

今年5月份已经换了一个温变了,然后就好了,最近又出现问题,我担心是选型问题,经核实无问题。

 

发表于 2018-8-29 16:57:21

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
alasnow 发表于 2018-8-29 16:36
换个热电阻试试,温变一般问题不大,线路接线有没有问题

好的,谢谢,这次检查也打算查查这些方面。

 

发表于 2018-8-29 16:58:13

回复

使用道具 举报

丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是不是要周边有干扰哦

 

发表于 2018-8-29 17:32:16

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你应该问问工艺运行情况

 

发表于 2018-8-29 22:16:32

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
温变都是一个作用,有什么选型问题啊,只能说你的温变质量不好

 

发表于 2018-8-30 08:15:09

回复

使用道具 举报

选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
alasnow 发表于 2018-8-29 16:36
换个热电阻试试,温变一般问题不大,线路接线有没有问题

没错 他说的对 先确定是否是温度仪表本身问题 然后确定是否传感器问题 在确定是不是干扰问题 最后只剩工艺问题了

 

发表于 2018-8-30 08:16:54

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
重点排除干扰问题,确认线缆屏蔽效果怎么样?

 

发表于 2018-8-30 08:32:42

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
konglong241 发表于 2018-8-29 22:16
你应该问问工艺运行情况

看了趋势图,温度是瞬间变低,应该不是工艺的问题,正常应该是有个降低的趋势才对。

 

发表于 2018-8-30 08:46:57

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2018-8-30 08:15
温变都是一个作用,有什么选型问题啊,只能说你的温变质量不好

当然有选型了,材质,类型,温度范围等等,都会影响变送器使用寿命。

 

发表于 2018-8-30 08:47:43

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
丁小帅 发表于 2018-8-29 17:32
是不是要周边有干扰哦

谢谢,有可能,我要观察一下。

 

发表于 2018-8-30 08:48:08

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
WangHuaning 发表于 2018-8-30 08:47
当然有选型了,材质,类型,温度范围等等,都会影响变送器使用寿命。

这些参数都能影响温变的寿命,我也是服了,什么温变啊

 

发表于 2018-8-30 14:11:57

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
已处理完毕,是里面进水了。

 

发表于 2018-8-30 14:44:34

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-8-30 15:05
呵呵呵。

我真是服了。

您就靠着这种垃圾回复在这个论坛混吗

 

发表于 2018-8-31 10:29:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 下雨进水,你加班多赚钱,瓜娃子~~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
WangHuaning 发表于 2018-08-30 14:44
已处理完毕,是里面进水了。
还能犯进水这么低级的错误,初步检查就应该排除的呀,测温元件先排除接地,端子松动,氧化等外界因素

 

发表于 2018-8-31 11:13:49

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
WangHuaning 发表于 2018-8-31 10:29
您就靠着这种垃圾回复在这个论坛混吗

已举报。

 

发表于 2018-8-31 13:24:32

回复

使用道具 举报

WangHuaning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lvnengkang 发表于 2018-8-31 11:13
还能犯进水这么低级的错误,初步检查就应该排除的呀,测温元件先排除接地,端子松动,氧化等外界因素

此故障在我现场检查前就在论坛里问了一下,大家各抒己见,等具备现场处理条件时发现是进水,为什么要恶言评论?不能客气指教?张口就是低级错误,可见您是真的高人。佩服!

 

发表于 2018-8-31 13:26:16

回复

使用道具 举报

宁静致远QVYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
估计是接线端子松动

 

发表于 2018-9-1 23:25:04

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115072 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197