[控制系统] 横河cs3000系统分程控制求助

[复制链接]
2.9K |6
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
richieieieVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大神,我们这里用分程控制来控制两个阀,a阀0-50%动作,b阀50%–100%动作,这两个阀都是从0–100%同向动作。想从手动状态打到分程控制,每次一切换,主阀位总是先回零,并没有跟踪a阀和b阀的阀位。我试着先手动把主阀位设置到和实际手动状态下a阀的阀位实际对应的阀位(就是a阀阀位值的二分之一,此时b阀全关),但是一切换主阀位还是先回零。正常用起来没问题,就是一切换主阀位先回零。我这里组态是用一个pid块接着split块,然后跟着两个mld–sw块控制两路输出。
各位大神帮帮忙找找问题,这里分程控制投用前pid模块能跟踪阀位实现勿扰切换吗?谢谢!

 

发表于 2018-1-6 10:34:21



上一篇:MTL5018内部结构图
下一篇:西门子PLC 485通讯模拟量数据频繁掉线

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 richieieie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
danncyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--split块的SP值没有跟踪MLD块的输出!-登录查看全文

 

发表于 2018-1-6 15:12:02

回复

使用道具 举报

3
richieieie楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--各位大神,你们都是怎样组态分程控制回路的,要求各支路可以单独手动控制,切换成自动模式时能够勿扰切换,谢谢!-登录查看全文

 

发表于 2018-1-7 12:25:47

回复

使用道具 举报

4
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 jlshnlhj 于 2018-1-8 15:59 编辑 最简单的是pid块接着split,之后直接连AO。用顺控表管理使得:split的开关位置(始终在3).分程值在split内设置。 你的方法也可以:pid块接着split块,然后跟着两个m ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-8 11:50:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 jlshnlhj 于 2018-1-8 16:04 编辑 "要求各支路可以单独手动控制,切换成自动模式时能够勿扰切换". 各支路可以单独手动控制,是靠mld–sw的手动来实现的?这与工艺分程操作要求不冲突? 如果不冲突,无 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-8 15:58:08

点评

同意!  发表于 2018-1-9 15:34
回复

使用道具 举报

6
richieieie楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--jlshnlhj 发表于 2018-1-8 15:58 "要求各支路可以单独手动控制,切换成自动模式时能够勿扰切换". 各支路可以单独手动控制,是靠mld–sw的手 ... 工艺要求可以分别单独控制两个阀,他们有时候调整工艺希望这样操作。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-9 08:22:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076709 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197