请教各路大侠,DCS可以发送干接点DO信号至SIS吗?例如:DCS控制的一台气动开关阀-进水阀,SIS控制的一台紧急切断阀-进料阀。正常情况下进水阀处于关闭状态,进料阀处于打开状态,一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀。请问这样可行吗?如不可行该怎么做?

 

发表于 2020-11-14 15:07:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
中原人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

关键看是否涉及一、二级重大危险源。

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:
(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;
(二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统;
(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS)
独立的安全仪表系统(SIS)意思是当DCS系统功能失效后不能影响安全仪表系统(SIS)的运行。

 

发表于 2020-11-14 15:29:35

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀
说明这个危险要触发SIS动作的,那么为何通过DCS中转呢?

你可以检查一下因果关系:
1。SIS关闭进料阀的原因是啥?该原因是否需要同时打开注水阀?
2。打开注水阀的原因是啥?如果该原因同时要求关闭进料阀,建议把注水阀移到SIS。

 

发表于 2020-11-14 17:00:01

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好将气动开关阀-进水阀阀位开关直接进SIS系统。

 

发表于 2020-11-14 17:28:40

回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-11-14 17:00
” 一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀“
说明这个危险要 ...

比如说一旦着火,就要在DCS打开注水阀阻止火势蔓延,同时SIS联锁关闭丙烯进料阀切断进料。

 

发表于 2020-11-15 12:11:32

点评

着火了,应该先切断烃类物料减小蔓延, 这是最优先的, 而不是先启动注水。 如果注水作为喷淋灭火之用,那应该由火灾系统启动;如果注水到设备内部,可通过SIS DO 到DCS打开注水阀。 你有没有考虑过,假如 DCS 误  详情 回复 发表于 2020-11-15 20:21
回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2020-11-14 17:28
最好将气动开关阀-进水阀阀位开关直接进SIS系统。

刚开始是这样考虑的,但是怕DO送出去,进水阀打开了,但是阀位开关故障,信号没返回来,会导致SIS联锁失败。

 

发表于 2020-11-15 12:15:06

点评

我觉得这个不是个问题,因为SIS也要靠输入信号触发的,同样也会也现信号无效的可能,这个只要从仪表的选型及材料上考虑来弥补这个问题。  详情 回复 发表于 2020-11-15 19:01
DO送出后因为种种原因,调节阀未必就真的打开,将阀位开关信号直接送DCS可信程度相对较高,若是阀位开关故障,可认为调节阀整体故障(因为阀位开关是调节阀的部件),这样考虑也是合理的。  详情 回复 发表于 2020-11-15 12:21
回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发表于 2020-11-15 12:15
刚开始是这样考虑的,但是怕DO送出去,进水阀打开了,但是阀位开关故障,信号没返回来,会导致SIS联锁失 ...

DO送出后因为种种原因,调节阀未必就真的打开,将阀位开关信号直接送DCS可信程度相对较高,若是阀位开关故障,可认为调节阀整体故障(因为阀位开关是调节阀的部件),这样考虑也是合理的。

 

发表于 2020-11-15 12:21:40

回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发表于 2020-11-15 12:15
刚开始是这样考虑的,但是怕DO送出去,进水阀打开了,但是阀位开关故障,信号没返回来,会导致SIS联锁失 ...

我觉得这个不是个问题,因为SIS也要靠输入信号触发的,同样也会也现信号无效的可能,这个只要从仪表的选型及材料上考虑来弥补这个问题。

 

发表于 2020-11-15 19:01:48

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发表于 2020-11-15 12:11
比如说一旦着火,就要在DCS打开注水阀阻止火势蔓延,同时SIS联锁关闭丙烯进料阀切断进料。

着火了,应该先切断烃类物料减小蔓延, 这是最优先的, 而不是先启动注水。
如果注水作为喷淋灭火之用,那应该由火灾系统启动;如果注水到设备内部,可通过SIS DO 到DCS打开注水阀。
你有没有考虑过,假如 DCS 误开了注水阀, 但是进料阀没有被关闭,这对正常生产带来什么影响?
反过来,SIS关闭了进料阀,但是没有开启注水阀, 对安全有啥影响?

(开注水阀的条件: 进料阀的电磁阀失电,同时按下“注水”按钮)

 

发表于 2020-11-15 20:21:28

回复

使用道具 举报

SIS的级别高于DCS,你这样操作是逻辑倒置,建议信号移至SIS接手和执行。

 

发表于 2020-11-16 10:58:12

回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-11-15 20:21
着火了,应该先切断烃类物料减小蔓延, 这是最优先的, 而不是先启动注水。
如果注水作为喷淋灭火之用, ...

感谢您的指导,我再考虑下方案。

 

发表于 2020-11-16 15:53:24

点评

建议你和工艺/安全专业的员工讨论一下,连锁和操作的顺序,他们说了算。 仪表是实施者,是绿叶。  详情 回复 发表于 2020-11-17 23:56
回复

使用道具 举报

专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从原理上来说当然可以,DO点就是一个闭合信号,只是一般SIS都比DCS的优先级高,刷新快、反应快、可靠性高

 

发表于 2020-11-17 15:53:16

回复

使用道具 举报

专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从原理上来说当然可以,DO点就是一个闭合信号,只是一般SIS都比DCS的优先级高,刷新快、反应快、可靠性高

 

发表于 2020-11-17 15:53:20

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发表于 2020-11-16 15:53
感谢您的指导,我再考虑下方案。

建议你和工艺/安全专业的员工讨论一下,连锁和操作的顺序,他们说了算。
仪表是实施者,是绿叶。

 

发表于 2020-11-17 23:56:12

回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-11-17 23:56
建议你和工艺/安全专业的员工讨论一下,连锁和操作的顺序,他们说了算。
仪表是实施者,是绿叶。

要得,谢谢!

 

发表于 2020-11-18 12:17:19

回复

使用道具 举报

不太合理

 

发表于 2020-11-20 08:57:06

回复

使用道具 举报

樱花舞动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好全部在SIS控制,条件达到直接打开注水,关闭进料。

 

发表于 2020-11-20 15:17:46

回复

使用道具 举报

不行,DCS的DO信号安全等级不够。

 

发表于 2020-11-21 07:59:54

回复

使用道具 举报

林栖人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
肯定是不可以的,1、sis是独立的系统,2、sis的一次触发只能是在现场。看一下dcs触发是靠什么信号,可以一分二分别传给dcs和sis
现场阀门可以加两个电磁阀分开控制就可以了

 

发表于 2020-11-21 14:41:05

回复

使用道具 举报

zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

” 一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀“
这样可以实现,但是不合理。SIS的级别要高于DCS,从DCS发信号值SIS,这个SIF的SIL等级如果达到预期,也可以,
如果达不到要重新考虑方案了。
可以这样考虑:有SIS副操盘上手动按钮打开SIS控制的进水阀或紧急切断阀,信号至DCS关闭其他DCS控制的阀门等。

 

发表于 2020-11-23 14:53:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247466 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197