已知有一个排气管道直通废气喷淋塔,然后直接排空,正常操作压力是常压的,

但是,

排气管系上有切断用的阀门,一旦关闭(员工误操作),则前道管道会带压0.3MPa,这时候的最大工作压力(算不算?是不是工作状态的压力,是事故状态压力??)达到0.3MPa,请问这种管道该不该作为压力管道??

 

发表于 2018-7-31 08:21:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

      首先要论证一下这个阀门的作用。加设为泄压阀门、排放物料阀门等。若,这个阀门在正常工作时未开启状态,自然的排放物料,且上游设备不能产生超过工作压力的压力源的,开关时无所谓的。这只是对于压力而言。
      要是对于反应釜一类的设及物料配比的,使用这个排放阀控制配比量的就不可以。
      若是阀前的来源流体是静止的排放,此阀的开关是无所谓的。
      若是阀前的来源流体是有动力源的,一旦关闭这个阀门压力会上升,针对阀前的压力而言叫“超压”,若是离心泵的,时间长了升温气化造成生产事故;若是其它动力的也有可能造成生产事故的发生。
      若是生产流程的上游的上游,,,,,也同样有可能因为这个阀门的控制问题而导致生产事故的。
      综上所述,还是要遵照操作规程办事,压力数值只是数值,不能概括的说事。
     建议上图最好,有的放矢。

 

发表于 2018-7-31 09:26:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力管道还要看管径的,小于50的就没这个问题纠结了。大于50的,理论上存在0.3Mpa的可能,就算压力管道

 

发表于 2018-7-31 11:47:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
正常操作是常压,不算的。

 

发表于 2018-7-31 13:04:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力应该是按照设计压力来定的吧

 

发表于 2018-7-31 19:00:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不算压力管道,压力管道是指正常操作下的状态,临时的或即时的压力不算

 

发表于 2018-7-31 20:02:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们通常的作法是以阀门后为界线划分,前面为压力管道,后面的不算。

 

发表于 2018-8-1 09:10:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

很牛的机器狗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
songsongsong 发表于 2018-7-31 19:00
压力应该是按照设计压力来定的吧

管道是按“最高工作压力”来确定的  不是“设计压力”

 

发表于 2018-8-1 11:54:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

月四苦茶香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阀前及阀 最高工作压力大于0.1Mpa.G;公称直径大于DN25;输送的是气  算压力管道

 

发表于 2018-8-1 13:03:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管径多少,里面什么气体?如果是压缩空气的话应该不算压力管道

 

发表于 2018-8-1 20:03:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
renchy2000 发表于 2018-8-1 09:10
我们通常的作法是以阀门后为界线划分,前面为压力管道,后面的不算。

我比较倾向这种做法。

 

发表于 2018-8-2 10:30:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294863 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197