[讨论] 【动设备技术版】每日一题201801017 制冷系统常见故障(7)

[复制链接]
2.9K |17
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-1-20 09:41 编辑

即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不预评分
小温差(趋近温度)是反映换热器好坏的参数,请问小温差怎么算呢?

蒸发小温差=蒸发出水温度-蒸发压力对应的饱和温度
冷凝小温差=冷凝压力对应饱和温度-冷凝出水温度


其实很好理解,饱和温度是制冷剂的温度。
出水温度表示被制冷剂冷却后的温度,这个温度越接近制冷剂地温度表明换热效果越好!

timg.jpg





==============================
精品推广:

动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=


 

发表于 2018-1-17 09:05:00

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平均温度

 

发表于 2018-1-17 09:17:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
趋近温度指的是换热器的冷热两股流体,从进入换热器时起,就会通过相互换热各自向某一个共同的温度靠近。热物流降温,冷物流升温,均靠向同一个温度点,但是由于实际的原因(如需要无限大的换热面积或无穷长的换热器)他们都永远不可能达到这个温度,所以趋近温度是一个虚拟的温度。

 

发表于 2018-1-17 09:42:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最简单的方式是算两个的距离。两个都是正数的时候,温差是大数减小数就行了,两个都是负数的时候,两个负号都不看(去掉),去掉后变成两个正数,就同上的大数减小数就行了,如果一个是负数一个是正数,把负的负号去掉后,把两个数相加。画图后,算两个的距离就可以了。

 

发表于 2018-1-17 10:10:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个温差一般指的是热端出水温度与冷端的进水温度的差.

 

发表于 2018-1-17 10:17:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

制冷机中的小温差有两处蒸发器的小温差与冷凝器的小温差分别指的是: 蒸发器的小温差是指蒸发器中制冷剂的饱和温度与冷冻水出口温度的差值 冷凝器的小温差是指冷凝器中制冷剂的饱和温度与冷却水出口温度的差值

 

发表于 2018-1-17 10:35:28

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,

 

发表于 2018-1-17 11:27:58

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

klwgl10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

 

发表于 2018-1-17 11:28:01

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果可以达到1°C温差换热,说明换热器性能是好的

 

发表于 2018-1-17 11:53:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
YORK工业冷冻 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平均温度

 

发表于 2018-1-17 16:57:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平均温度

 

发表于 2018-1-17 16:57:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学习

 

发表于 2018-1-17 17:45:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
趋近温度是表明换热器换热能力的参数,是一个只与换热系数有关的量,其值越小,换热效果越好。当换热面积趋于无穷大时,趋近温度应接近0。
在冷机当中,蒸发器的趋近温度叫做蒸发趋近温度,是冷冻水出水温度与制冷剂的蒸发温度的差值;冷凝器的趋近温度叫做冷凝趋近温度,是制冷剂冷凝温度与冷却水出水温度的差值。
计算公式
蒸发趋近温度 = 冷冻水出水温度 - 制冷剂蒸发温度
冷凝趋近温度 = 制冷剂冷凝温度 - 冷却水出水温度

 

发表于 2018-1-17 19:38:12

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1 这个温差一般指的是热端出水温度与冷端的进水温度的差.
2 如果可以达到1°C温差换热,说明换热器性能是好的,但是要满足一定的条件,即换热面积要足够大,冷端的水流量也要够大.
3 “小温差,大板换”这样的说法是对的,就像上面说的,小温差就必须要大的换热面积来保证.

 

发表于 2018-1-17 20:30:08

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

 

发表于 2018-1-17 22:13:31

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
YORK工业冷冻 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值

 

发表于 2018-1-18 17:50:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,

 

发表于 2018-1-19 08:41:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢版主,

 

发表于 2018-1-21 20:56:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
YORK工业冷冻 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126917 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197