[求助] 求助,蒸汽产量与用户用量差异过大

[复制链接]
4.7K |16
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
机械化生物VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 机械化生物 于 2018-2-8 11:48 编辑

    我们这里是6T的燃气蒸汽锅炉,300的蒸汽管道到用户端流量计约300米,中间有两个疏水阀。暂时只有两个用户在用蒸汽,两个用户用的流量计是一个品牌的,跟我们的不是一个品牌,都是涡街流量计,一般两个用户都正常用汽的话损耗在10%-15%这样,但有一家用户因货种的原因经常间断性用汽,该用户不用汽期间蒸汽损耗就增多达到30%,近期发现损耗最高达到46%。两家用户从主管道接出来都有变径,间歇用汽的这家用户初始是用的150的管子装配对应管径的流量计,但是因他们家用汽量太小,又在旁边增加一个80的旁通管且安装了对应管径的流量计。不知道蒸汽损耗的变化跟这些有没有关系,小弟是外行,还请各位**帮忙分析一下。

 

发表于 2018-2-8 11:46:28



上一篇:西门子定位器调试步骤
下一篇:上海信东液位开关原理动画故障解决方法

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 机械化生物 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
许先生_NYYFVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--检查旁路是不是漏汽,流量计安装是否正确。涡街蒸汽流量计管线不可震动,流量计流量选型是不是合理-登录查看全文

 

发表于 2018-2-8 16:50:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--客户将110管道旁增加了80的旁通,那么可能存在110管道阀门内漏关不死的情况。在实际流量远小于设计流量的情况下,涡街流量计是无法测量的,那么即使内漏,110那个流量计也无法显示。建议客户将110那个流量计两端盲死 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-8 16:54:46

回复

使用道具 举报

4
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--建议你:1、统一使用横河DY涡街2、全部进行温压补偿3、根据现有流量计测量出的范围,重新选型流量计口径并重点偏小流量测量的下限4、根据口径配好直管段5、涡街、积算仪参数一定要设置正确。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 08:49:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zxg.wylton 发表于 2018-2-9 08:49 建议你:1、统一使用横河DY涡街2、全部进行温压补偿3、根据现有流量计测量出的范围,重新选型流量计口径并 ... 谢谢版主亲自指导~~~~~~~~~~ ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 09:00:51

回复

使用道具 举报

6
机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--huio1983 发表于 2018-2-8 20:10 稳压补偿的话加装个积算仪就好 谢谢指导~~~~~~~~~-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 09:04:01

回复

使用道具 举报

7
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--机械化生物 发表于 2018-2-9 09:00 谢谢版主亲自指导~~~~~~~~~~ 横河涡街性价比最高,你也可以核算蒸汽导致的计量损失,看花这点投资是否划算?其次,一次就选对表装对表最重要。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 09:04:33

回复

使用道具 举报

8
机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--许先生_NYYF 发表于 2018-2-8 16:50 检查旁路是不是漏汽,流量计安装是否正确。涡街蒸汽流量计管线不可震动,流量计流量选型是不是合理 谢谢指导~~~-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 09:04:35

回复

使用道具 举报

9
机械化生物楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 机械化生物 于 2018-2-9 09:19 编辑 zxg.wylton 发表于 2018-2-9 09:04 横河涡街性价比最高,你也可以核算蒸汽导致的计量损失,看花这点投资是否划算?其次,一次就选对表装对表 ...    &nbs ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 09:10:23

回复

使用道具 举报

10
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--上海横河,方便的很。基本免维护不坏,十几年了。-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 10:10:42

回复

使用道具 举报

简介--贸易计量,真想计准呢,要严格考虑科学依据——(文丘里管+差压计+蒸汽补偿积算仪+温度计+压力计),哥认为这是最严谨的流量计量路径。 上面括号中,参与流量计量的五个东东,计量院直接都能检,也不需实流检定,就 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 11:38:03

回复

使用道具 举报

12
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--机械化生物 发表于 2018-2-9 09:03 谢谢指导~~~~     之前那个管道已经盲起来了呢,但是那块表还是会有很少很少的流量在走,应该是震动导致 ... 建议换差压的,再安装温度和压力表做稳压补偿。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 15:20:14

回复

使用道具 举报

13
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--涡街流量计安装直管段要保证,管道不能有振动,安装同心、不能有应力等,横河涡街我公司在用,毕较准确的。要增加温度、压力补偿,使用积算仪进行计量结算,误差较小。300米长管线要有管损的,特别中断后再用,有些 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-9 16:28:12

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
shrien + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
论坛游子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--真高兴看到大家热烈讨论这个话题: 1、我们是用过孔板、V锥、德尔塔巴等差压流量计测量蒸汽的。测量蒸汽和测量水是差别很大的。计量院一般都是水检,其推导到蒸汽应用场合,个人认为差别有可能很大。 2、我们是用过 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-10 11:27:47

评分

参与人数 2财富 +40 收起 理由
zxg.wylton + 30 同意你的观点
shrien + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
tie008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--大概率是150线内漏造成的~~~~涡街选型大方向没错,只是要增加温压补偿且量程不是很适合~~~-登录查看全文

 

发表于 2018-2-10 14:21:46

回复

使用道具 举报

16
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--安装是否合理,管损,涡街的温压补偿,这些因素都会影响计量。我们这里的做法是流量计实测流量再加上10%左右的管损才是最终计量。-登录查看全文

 

发表于 2018-2-11 09:21:36

回复

使用道具 举报

17
jl1502VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--现在买的涡街很多都是智能一体式的,本身自带温压补偿的,不需要另外积算仪的。可以考虑换成这种的-登录查看全文

 

发表于 2018-2-11 09:40:03

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123506 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197