关于---化工户外装置的防雷设计----大家谁有经验,
最近发现个问题,居然GB50057-94(2000) 总则里明文指出 不包括化工户外装置的防雷设计。。

回想起来这么多年的化工电气设计,不禁汗颜,那我们该按照什么规范做 化工户外装置的防雷设计。。。。。

希望大院的 老鸟、大侠帮忙!

 

发表于 2009-12-31 09:46:41

评分

参与人数 3财富 +9 收起 理由
fjwufengwei + 1
huabin1982220 + 3 发起议题
siena2008 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ZJYSSF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ZJYSSF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
GB50160-2008
GB 50160-2008_石油化工企业设计防火规范


9.2 防雷
9.2.1 工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的有关规定执行。
9.2.2 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线保护,但必须设防雷接地。
9.2.3 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地,并应符合下列规定:
1. 甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线,其保护范围应包括整个储罐;
2. 丙类液体储罐可不设避雷针、线,但应设防感应雷接地;
3. 浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接;
4. 压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。
9.2.4 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。
9.2.5 防雷接地装置的电阻要求应按《石油库设计规范》(GB50074)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的有关规定执行。

 

发表于 2009-12-31 09:54:08

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
huabin1982220 + 5 资料文件共享
siena2008 + 5 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ZJYSSF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
化工户外装置的防雷设计和防雷分类不能按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)来设计和分类(GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)明确规定本规范不适用于化工户外装置防雷设计)。有些设计单位在化工户外装置设计说明中还是引用该规范来作设计依据,明显不符合设计要求。对化工户外装置的防雷设计和防雷分类主要应按照GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(1999版)以及HG/T20675 -1990《化工企业静电接地设计规程》来进行防雷、防静电的设计和防雷的分类。一是要依据爆炸性气体的环境,按爆炸性混合物出现的频繁程度和持续时间来分区;二是要根据易燃物质的泄出量;释放的爆炸性气体、混合物浓度、易燃液体的沸点、爆炸下限、闪点、通风量等等来确定爆炸危险区域的范围;三是要根据爆炸性粉尘环境,对粉尘爆炸危险介质和危险程度及本身性质的不同进行分类。主要应依据火灾危险环境,正确划分火灾危险区域,严格掌握和运用GB50160-90《石油化工企业设计防火规范》(1999版)和HG/T 20675-1990《化工企业静电接地设计规程》来进行防雷、防火、防静电的设计。

 

发表于 2009-12-31 09:55:11

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
huabin1982220 + 5 积极参与
siena2008 + 8 GB50160-2008

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgyssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
化工装置无非是金属设备,包括塔雷和罐类。我们用滚球法来设计避雷针就可以了。按照标准套没问题。你要找标准的毛病肯定是找不到得,因为国家制定的东西肯定会把责任都排除的一干二净。

 

发表于 2010-1-13 20:08:44

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
huabin1982220 + 3 积极参与
ZJYSSF + 8 鼓励新会员发言 多参与才有收获
siena2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

也遇到有同样的问题,化工单位,刚刚接触到《建筑物防雷设计规范》。

 

发表于 2010-4-8 08:41:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
huabin1982220 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xs02556VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
GB 50160-2008_石油化工企业设计防火规范
9.2 防雷
9.2.3 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地,并应符合下列规定:
   3. 浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接;
《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-2009
4.1.3.明确规定:浮顶用两根截面不小于50mm2的软铜线与罐体作电气连接...,
现行设计与安装的浮顶金属罐的浮顶应该以50mm2截面积为准。

 

发表于 2010-5-5 11:51:49

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
huabin1982220 + 3 积极参与
ZJYSSF + 8 积极参与交流
jjli618 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

solingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 soling 于 2010-9-14 16:51 编辑

今天也突然发现这个问题,学习了!!!望有经验的前辈多指点

现在有出来《石油化工装置防雷设计规范》,对石油化工装置的防雷有了明确的规范。

 

发表于 2010-9-14 16:32:47

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
huabin1982220 + 3 积极参与
zyz8438 + 4 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

delta_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
《石油化工装置防雷设计规范》GB50650

划分很明确,户外装置区用
厂房房屋类还得用50057,仔细看看吧

 

发表于 2012-8-16 05:44:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
huabin1982220 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tianjinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看gb——50650!

 

发表于 2013-5-13 22:44:15

回复

使用道具 举报

343696284VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
当化工石油标准遇到建筑防雷标准还的按建筑标准设计来,就相当于法律中的宪法,是根本!

 

发表于 2013-5-14 08:27:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.732238 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197