海川化工论坛【海川网】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[推荐] 石油化工储罐防雷装置的安装标准

[复制链接]
243 |2
阅读字号:
huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
安装标准
接闪器接闪器俗称避雷针,主要作用是接收雷云与大地之间的放电。石油化工储罐属于 0 区或 1 区的第一类防雷建筑物。主要由拦截闪击的接闪杆、接闪带以及金属构件组成防直击雷措施。归纳现有国家和行业规范,石油化工储罐接闪器应符合如下规定:(1)浮顶油罐或内浮顶油罐和储存可燃油品的钢油罐不应装设避雷针;(2)压力储罐(液化烃球形储罐)可不设避雷针;(3)钢制储罐的罐壁厚度大于或等于 4mm,在罐顶装有带阻火器的呼吸阀时,应利用罐体本身作为接闪器;(4)钢制储罐的罐壁厚度大于或等于 4mm,在罐顶装有无阻火器的呼吸阀时,应在罐顶装设避雷针;(5)钢制储罐的罐壁厚度小于 4mm 时,应在罐顶装设避雷针。
引下线引下线是用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。金属石油化工储罐罐壁可以作为防雷引下线,但在罐底座处应用镀锌圆钢或镀锌扁钢与接地装置连接。
引下线的材料和最小截面《建筑物防雷设计规范》中规定防雷接地引下线采用镀锌圆钢时,地上部分直径≥8mm,实际施工中接地引下线通常采用Ф10的圆钢。地下部分直径≥15mm,在设计施工中常采用Ф16的圆钢,比较经济实用。当采用镀锌扁钢时,截面积不小于50mm2,厚度不应小于2.5mm。在石油化工储罐的设计中均依照《中国石化大型浮顶罐安全设计、施工、运行管理规定》的标准,镀锌扁钢采用40mm×4mm。
引下线的分布国家标准和行业规范中都明确要求第一类防雷建筑物接地引下线不应少于2处。《建筑物防雷设计规范》中规定第一类建筑物防闪电感应时“金属屋面周边每隔18 m~24 m应采用引下线接地一次。”《轻质油品储罐技术导则》规定引下线间距不大于18m。石油化工储罐多为金属罐体,引下线间距应不大于18m,沿罐周均匀分布,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。在易受机械损伤之处,地面上1.7 m至地面下0.3m的一段接地线应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。
断接卡断接卡用于连接接地引下线和接地装置,在引下线上距地面 0.3 m 至 1.8 m 之间装设断接卡,连接处应镀锌或接触面搪锡,用两个型号为 M12 的不锈钢螺栓加防松垫片连接,接触电阻值不得大于0.03Ω。
接地装置接地装置用于传导雷电流并将其流散入大地,由接地体和接地线组成。
接地体接地体是埋在土壤中作散流用的导体。接地体距罐壁的距离应大于3m,冲击接地电阻不应大于 10Ω。当多根接地体在土壤中排列较近时,雷电流的流散面积减小,不利于各接地体的电流向大地成半球形状散开,造成接地体的屏蔽效应,使接地装置的利用率下降,所以《建筑物防雷设计规范》中规定垂直接地体的间距不宜小于 5m,水平接地体的间距也不宜小于 5m。
接地线接地线是指从引下线断接卡至接地体的连接导体。标准规定接地线优先采用40mm×4mm 的镀锌扁钢。接地线沿储罐圆周敷设,距罐壁的距离应大于 3m。

 

发表于 2024-11-14 09:59:41

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 huanghong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

rpibgbxgysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
石油化工储罐的防雷装置安装标准如下:

1. 接闪器:不应在浮顶油罐或内浮顶油罐及存储可燃油品的钢制油罐安装避雷针。对于压力储罐如液化烃球形储罐,也可不设避雷针。钢制储罐罐壁厚度大于等于4mm时,若有阻火器的呼吸阀,则利用罐体本身作为接闪器;无阻火器的呼吸阀则需在罐顶安装避雷针。若罐壁厚度小于4mm,也应在罐顶安装避雷针。

2. 引下线:金属储罐的罐壁可以作为引下线,需在罐底用镀锌圆钢或镀锌扁钢与接地设施连接。规定镀锌圆钢的直径地上部分不小于8mm,地下部分不小于15mm;镀锌扁钢截面积不小于50mm2,厚度不小于2.5mm。

3. 引下线的分布:第一类防雷建筑物的引下线不少于2处。金属屋面周边每隔18m至24m应采用引下线接地一次。石油化工储罐的引下线间距应不大于18m。

4. 断接卡:引下线上距地面0.3m至1.8m之间应安装断接卡,连接处需镀锌或搪锡处理,并用M12型号的不锈钢螺栓固定,接触电阻值不得大于0.03Ω。

5. 接地装置:由接地体和接地线组成。接地体应距离罐壁大于3m,冲击接地电阻应小于10Ω。接地线通常采用40mm×4mm的镀锌扁钢,并沿储罐圆周敷设,距罐壁距离也应大于3m。
.

 

发表于 7 天前

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-22 14:04

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048721 second(s), 57 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197