[讨论] 孔板流量计问题

[复制链接]
854 |14
阅读字号:
kaidlutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  

服务工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位,我装置有一台孔板流量计,测量介质为250℃饱和蒸汽,我们怀疑表显流量偏小,而且流量长期稳定在一个数值不怎么变化。查询规格书满刻度压差是25Kpa,DCS显示的测量压差是26.26Kpa,是否超量程?这是否是蒸汽流量测量不准的原因。参数设置如附图。

 

发表于 7 天前

压差.jpg

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kaidlut 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学讲师  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
先用三阀组检查一下差压变送器是否能够回零,再检查差压变送器负压端的导压管有无泄漏,确认输出确实有这么大,个人认为是孔板流量计设计有问题,需要联系生产厂家重新设计购买了。

 

发表于 7 天前

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

knnocnjfgrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年级  |  头衔:  TA暂未设置 
是的,根据你提供的信息,DCS显示的测量压差26.26Kpa确实超过了规格书中设定的满刻度压差25Kpa。超出量程确实会导致流量计测量不准确,这可能就是蒸汽流量表显流量偏小的原因之一。建议检查或更换流量计,或者调整系统参数,以确保测量压差在规定的范围内。
.

 

发表于 7 天前

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年级  |  头衔:  【仪表工】 已绑手机  
这是pcs7啊

 

发表于 7 天前

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
1、量程25KPa,测量26.26Ka了(确定这个是压差值)?检查孔板测量压差准不准,安装方式,取压管是否充满冷凝液。
2、这里流量量程F_上下限不应该对用流量的量程么,计算书上0-25KPa,对应的是0-25的流量值么?这里是带温压压补偿计算了。

 

发表于 7 天前

回复

使用道具 举报

kaidlut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
mutianly 发表于 2024-9-14 17:00
1、量程25KPa,测量26.26Ka了(确定这个是压差值)?检查孔板测量压差准不准,安装方式,取压管是否充满冷 ...

我又拍了一张DCS照片,流量是根据26.26Kpa测量出来的,我的理解这个就是孔板测量出来的压差吧,您再看看

 

发表于 3 天前

88f514afa9d4f240b1c70b1ec55ab34.jpg
回复

使用道具 举报

一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一年级  |  头衔:  【精细化工仪表】 已绑手机  
量程25Kpa,DCS显示26.26Kpa,现场差压变送器显示多少?了解下工况,确认是不是超过设计使用范围了。

 

发表于 前天 08:16

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
kaidlut 发表于 2024-9-18 15:06
我又拍了一张DCS照片,流量是根据26.26Kpa测量出来的,我的理解这个就是孔板测量出来的压差吧,您再看看
...

流量21.7是最上面那个图片经过稳压补偿后,26最后算出的。偏差大主要是设计压力5.3,实际压力3.5吧。你认为流量偏小了,我是觉得控制系统里量程设置错了,差压都满量程了,流量应该很大了。查看流量计的计算书和设计文件,看看对应25KPa差压量程是多少,单位是KG/HR?还是俩问题,一个是差压26.25Kpa了 检查仪表,另一个这个组态要对应下仪表的设计文件和计算书。

 

发表于 前天 09:27

回复

使用道具 举报

ccutkztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
现场仪表和控制系统的量程必须要一致的。实际工况跟设计工况出现了偏离。这些都要进行调整。

 

发表于 前天 10:09

回复

使用道具 举报

蓝月无伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 前天 13:59

回复

使用道具 举报

孔板的流量与检测差压值有关,差压值等于前后流速平方差除以介质密度(温压补偿)。结合前后管径计算流量。和这个25没有直接关系吧,有压力差压限制25的?那瞬时差压哪来数据26

 

发表于 昨天 12:00

回复

使用道具 举报

kaidlut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
knnocnjfgr 发表于 2024-9-14 15:20
是的,根据你提供的信息,DCS显示的测量压差26.26Kpa确实超过了规格书中设定的满刻度压差25Kpa。超出量程确 ...

今天现场检查差压变送器显示压差68Kpa,“273%range”,DCS显示计算压差26.26Kpa,纳闷是不是超过了满量程,最大只按26.26Kpa计算了?

 

发表于 昨天 13:58

回复

使用道具 举报

kaidlut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机   已实名认证  
mutianly 发表于 2024-9-19 09:27
流量21.7是最上面那个图片经过稳压补偿后,26最后算出的。偏差大主要是设计压力5.3,实际压力3.5吧。你认 ...

今天检查现场的孔板差压变送器,显示68Kpa,“273%range”,远远超量程了。孔板 的满刻度压差25Kpa,不知是不是最大只显示满刻度压差的流量。超量程也没个报警什么的

 

发表于 昨天 14:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

与海川一起传播技术
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-21 10:49

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071650 second(s), 109 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197