[求助] 智能型阀门定位器输出信号范围如何确定?

[复制链接]
302 |8
阅读字号:
Superma_vWiXEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表从业者】
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在填写阀门定位器调校记录中,定位器输出信号一栏中该如何填写?最大输出范围是否为阀门定位器输出气源压力信号?

 

发表于 2024-8-22 09:44:04

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 Superma_vWiXE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

boluomi1110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
阀门定位器输出信号范围通常是指定位器控制阀门的气源压力信号的范围。在填写调校记录时,可以按照实际测量或设定的输出压力范围来填写。是的,最大输出范围指的就是阀门定位器能输出的最大气源压力信号。通常这个范围是由制造商或设计参数确定的,比如常见的4-20 mA控制信号对应的气源压力可能是0.2-1.0 MPa。在填写记录时,应确保这些数据准确反映阀门定位器的实际工作状态和参数。
.

 

发表于 2024-8-22 09:56:17

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

Superma_vWiXE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表从业者】
  已绑手机  
boluomi1110 发表于 2024-8-22 09:56
阀门定位器输出信号范围通常是指定位器控制阀门的气源压力信号的范围。在填写调校记录时,可以按照实际测量 ...

个人认为不太合理,这是常规的理解,实际测试过程中在远远没有这么大,气源供气压力也没有1.0Mpa,所以最大不可能输出1.0Mpa压力,查询不同定位器数据输出大多在0~7bar左右。

 

发表于 2024-9-1 09:53:37

回复

使用道具 举报

boluomi1110VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
Superma_vWiXE 发表于 2024-09-01 09:53
个人认为不太合理,这是常规的理解,实际测试过程中在 ...


您的观点是正确的。确实,阀门定位器的输出压力范围通常比较小,一般在0~7 bar之间,这取决于具体型号和应用需求。在填写调校记录时,应该基于具体设备的技术参数来填写输出信号范围。如果有可供参考的制造商手册或技术规格表,应依据这些资料来准确填写输出信号的实际范围。
.

 

发表于 2024-9-1 11:10:38

回复

使用道具 举报

Superma_vWiXE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表从业者】
  已绑手机  
boluomi1110 发表于 2024-9-1 11:10
您的观点是正确的。确实,阀门定位器的输出压力范围通常比较小,一般在0~7 bar之间,这取决于具体型号 ...

但是还有个疑问,如果按照实际的0~7bar来写,实际都知道定位器输出在初始压力很小的情况下阀门是不能够动作,所以范围从0开始是否合适?

 

发表于 2024-9-3 10:47:24

回复

使用道具 举报

boluomi1110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
Superma_vWiXE 发表于 2024-09-03 10:47
但是还有个疑问,如果按照实际的0~7bar来写,实际都知 ...


在实际应用中,确实从0开始的输出范围可能并不精确说明阀门的实际工作状态,因为在非常低的压力下,阀门可能无法正常动作或反应迟缓。通常,阀门定位器有一个最小的操作压力或“起始压力”,只有当压力达到这个值时,阀门才能开始动作。

因此,在填写调校记录时,更准确的做法是记录从这个起始压力到最大输出压力的范围,而不是从0开始。可以通过测试来确定这个起始压力值,确保记录反映了阀门在实际工作条件下的真实表现。如果阀门定位器手册或技术文档中提供了相关信息,也应参考这些资料来确定和记录正确的输出信号范围。这样做将有助于更准确地维护和调整阀门定位器,确保系统的可靠运行。
.

 

发表于 2024-9-3 12:16:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 19:38

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.058829 second(s), 62 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197