管道系统压力试验
      1、管道系统压力试验条件
      a.安全阀已加盲板、爆破板已拆除并加盲板
      b.膨胀节已加约束装置
      c.弹簧支、吊架已锁定
      d.当以水为介质进行试验时,已确认或核算了有关结构的承受能力
      e.压力表已校验合格
2、管道系统压力试验应遵守下列规定
      a.以空气和工艺介质进行试验,须经设计单位、生产技术部门同意
      b.试验前确认试验系统已与无关系统进行了有效隔绝
      c.进行水压实验时,以洁净淡水作为试验介质,当系统中连接有奥氏不锈钢设备或管道时,水中氯离子含量不得超过0.0025%
      d.试验温度必须高于材料的脆性转化温度
      e.当在寒冷季节进行试验时,要有防冻措施
      f.管道压力试验应符合国家相关标准规范要求
      g.试验结束后,应排尽水、气并做好复位工作
水冲洗
      a. 压力试验合格,系统中的机械、仪表、阀门等已采取了保护措施,临时管道安装完毕,冲洗泵正常运行,冲洗泵的入口安装了滤网后,才能进行水冲洗
      b.冲洗工作不宜在严寒季节进行,如进行必须有防冻、防滑措施
      c.充水及排水时,管道系统应和大气相通
      d.在上道工序的管道和机械冲洗合格前,冲洗水不得进入下道工序
      e.冲洗水应排入指定地点。
      f.在冲洗后应确保全部排水、排气管道畅通
仪表系统调试
      1、仪表系统调试前条件
      a.仪表空气站具备正常运行条件,仪表空气管道系统已吹扫合格
      b.控制室的空调、不间断电源能正常使用
      c.变送器、指示记录仪表、联锁及报警的发讯开关、调节阀以及盘装、架装仪表等的单体调校已完成
      d.自动控制系统调节器的有关参数已预置,前馈控制参数、比率值及各种校正的比率偏置系统已按有关数据进行计算和预置
      e.各类模拟信号发生装置、测试仪器、标准样气、通讯工具等已齐备
      f.全部现场仪表及调节阀均处于投用状态
2、仪表系统调试应遵守下列规定
      a.检测和自动控制系统在与机械联试前,应先进行模拟调试,即在变送器处输入信号,在操作台或二次仪表上检查指示、控制、报警等全部功能
      b.联锁和报警系统在与机械联试前应先进行模拟调试,即在发讯开关处输入模拟信号,检查其逻辑正确和动作情况,并调整至合格为止
      c.在与机械联试调校仪表时,仪表、电气、工艺操作人员必须密切配合互相协作
      d.对首次试车或在负荷下暂时不能投用的联锁装置,经建设(生产)单位同意,可暂时切除,但应保留报警装置
      e.化工投料试车前,应对前馈控制、比率控制以及含有校正器的控制系统,根据负荷量及实际物料成分,重新整定各项参数
电气系统调试
      1、电气系统调试前条件
      a.总变电站的全部安装工作和有关调试项目供电部门已检查、确认并办妥受电手续
      b.隔离开关、负荷开关、高压断路器、开关柜、变压器等一次设备已进行交接试验并合格
      c.继电保护等二次设备已试验合格
      d.交、直流操作电源调试合格
      e.UPS等应急电源调试合格
      f.具备接地电阻的测试记录
      g.具备电气设备试验合格记录
      h.具备联锁保护试验合格记录
电气系统调试应遵守下列规定
      a.供配电人员必须持证上岗,严格执行操作制度
      b.变、配电所在受电前必须按系统对继电保护装置、自动重合闸装置、报警及预相系统进行模拟试验
      c.对可编程逻辑控制器的保护装置应逐项模拟联锁及报警参数,应验证其逻辑的正报警值的正确性
      e.应进行事故电源系统的试车和确认
      f.应按照规定的停送电程序操作
      g.送电前应进行电气系统验收
系统置换
      1、在化工装置投料试车前,必须以惰性气体置换合格,系统置换条件:
      a.已标明放空点、分析点和盲板位置的置换流程图
      b.取样分析人员已就位,分析仪器、药品已备齐
      c.惰性气体可以满足置换工作的需要
      2、系统置换条件应遵守下列规定:
      a.惰性气体中氧含量不得高于安全标准
      b.确认盲板的数量、质量、安装部位合格
      c.置换时应注意系统中死角,需要时可采取反复升压、泄压的方法以置换气体
      d.当管道系统连有气柜时,应将气柜反复起落三次以置换尽环形水封中的气体
      e.置换工作应按先主管后支管的顺序依次连续进行
      f.分析人员取样时应注意风向及放空管道的高度和方向,严防中毒
      g.分析数据以连续三次合格为准,并经生产、技术、安全负责人员签字确认
h.置换完毕,惰性气体管线与系统采取有效措施隔离。
[backcolor=var(--weui-BG-2)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]











 

发表于 2024-8-15 10:55:04

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 shh_神鹰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

感谢资料共享。

 

发表于 2024-8-15 11:09:02

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

leon90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2024-8-15 11:17:56

回复

使用道具 举报

chennan_moonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

 

发表于 2024-8-22 11:29:23

回复

使用道具 举报

感谢分享信息。

 

发表于 2024-8-22 12:05:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 00:43

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.909709 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197