甲乙类罐子,设置了氮封和单呼阀,去RTO.单呼阀前设置了阻火器。但是,在“Q SY 1124.18-2015 石油企业现场安全检查规范第18部分:石油化工企业可燃液体常压储罐 ”中,却不要求设置阻火器。 Q SY 1124.18-2015 氮封和 阻火器的要求.jpg

 

发表于 2024-8-13 14:38:33

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qdwj911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
在规范《Q SY 1124.18-2015 石油企业现场安全检查规范第18部分:石油化工企业可燃液体常压储罐》中,确实没有强制要求设置阻火器。如果已经设置了氮封和单呼阀系统,并且有去RTO的配置,可能是出于额外安全考虑选择增设阻火器。在实际应用中,可以根据具体情况和安全需求来调整设备配置。
.

 

发表于 2024-8-13 14:58:54

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdwj911 发表于 2024-8-13 14:58
在规范《Q SY 1124.18-2015 石油企业现场安全检查规范第18部分:石油化工企业可燃液体常压储罐》中,确实没 ...

“中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs 治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见”  五、罐区油气连通系统
(2) 单呼阀方案
在储罐油气收集管道上防爆轰型阻火器上游设置单呼阀。

 

发表于 2024-8-13 17:09:58

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdwj911 发表于 2024-8-13 14:58
在规范《Q SY 1124.18-2015 石油企业现场安全检查规范第18部分:石油化工企业可燃液体常压储罐》中,确实没 ...

应急部紧急提示:关于xx“8.16”危化品储罐闪爆事故的情况通报,某专家的意见摘录:
五是常压储罐安全设施不足。如,未按照要求设置阻火器、呼吸阀,内浮顶储罐采用铝制浮盘,未设置氮封等。
七是多个化学品储罐尾气联通回收系统未经安全论证。部分企业为节省成本,对危化品罐区尾气回收系统进行后期改造,没有经过正规设计。不同种类危化品联通排放,且无阻火设施,存在较大安全隐患。
不知道这两条在该事故中,是不是原因。

 

发表于 2024-8-13 17:20:09

回复

使用道具 举报

qdwj911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
流水之云shine 发表于 2024-08-13 17:09
“中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs ...


根据“中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs 治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见”,在储罐的油气收集管道上,单呼阀应设置在防爆轰型阻火器的上游。这样的配置是为了确保在处理可燃气体时增加安全性,有效预防火灾和爆炸的风险。通过单呼阀可以控制气体流动,而阻火器则能阻止火焰向罐内蔓延,共同提高系统的安全性能。
.

 

发表于 2024-8-13 17:52:37

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Q SY 1124.18 的编著者认为罐有了氮封以后,罐子顶部处于缺氧状态,即使有火苗窜过来,也很难使氮封罐发生火灾。这对于管理规范的大炼油来说,基本上可以避免。
但是一些中小型企业,氮封阀选型不尽人意,可能会失效,有可能会从呼吸阀中进入空气。此时氮封罐内就不是缺氧了 ,有可能发生火灾。我和几个甲方的工程师讨论过,他们对目前市场上有几个品种的氮封阀,信心不足。而且“中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs 治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见” 中,附图用的是气动调节阀,不是自力式调节阀(氮封阀),不知道是不是127号的编撰者是不是也不放心。
明明“HG/T 20570.16—95 气封的设置 ”用的是自力式调节阀(氮封阀),“HGT20559-1993管道仪表流程图——附录 管道仪表流程图基本单元模式”中氮封阀的选用引用了“HG/T 20570.16—95 气封的设置 ”。

 

发表于 2024-8-14 08:35:25

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdwj911 发表于 2024-8-13 17:52
根据“中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs 治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指 ...

SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范 中,只对放大气的通气管和呼吸阀有阻火要求,对于去RTO和油气回收的管道没有说,这些是在2014年以后才兴起的。

 

发表于 2024-8-14 08:55:05

回复

使用道具 举报

qdwj911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
流水之云shine 发表于 2024-08-14 08:35
Q SY 1124.18 的编著者认为罐有了氮封以后,罐子顶部 ...


关于氮封阀的选择和应用,确实是一个关键因素。氮封系统设计正确并使用合适的氮封阀,可以有效维持罐内的缺氧状态,从而减小火灾发生的可能性。然而,如果氮封阀选型不当或出现故障,确实可能导致空气进入罐内,使得罐内部环境不再是缺氧状态。

此外,您提到的两种不同标准中对氮封阀类型的使用有所不同,这可能反映出在实际工程应用中对于氮封阀的信心和依赖程度。自力式调节阀(氮封阀)通常被认为更为可靠,在许多情况下是首选。但是,气动调节阀在某些特定应用条件下可能因为其快速响应性而被采用。

至于“中国石化炼发函〔2016〕127号”中采用气动调节阀的决定,这可能基于特定的工程需求或考虑,但确切的原因需要从编写者那里得到具体解释。你们可以进一步与甲方工程师深入探讨氮封阀的选型问题,同时考虑到各种实际工况和安全要求,选择最合适的设备以确保储罐的安全运行。
.

 

发表于 2024-8-14 09:16:13

回复

使用道具 举报

学习了    这些知识对我很重要  谢谢

 

发表于 2024-8-15 08:57:50

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdwj911 发表于 2024-8-14 09:16
关于氮封阀的选择和应用,确实是一个关键因素。氮封系统设计正确并使用合适的氮封阀,可以有效维持罐内 ...

本来,对罐子的氮封没有像车间工艺管道仪表系统要求那样高,有个自力调节阀能用就行,坏了临时走旁路,换个自力调节阀,反正简单便宜,甚至以前环保要求不高的情况下,不用旁路,方便的时候前后阀门一关换个自力式调节阀,反正呼吸阀还能顶一阵,安全也基本能能保证。这下好了,再加上环保卫生要求越来越严格,氮封阀也要按照工艺自控阀那样高要求了。

 

发表于 2024-8-15 13:15:08

回复

使用道具 举报

小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdwj911 发表于 2024-8-14 09:16
关于氮封阀的选择和应用,确实是一个关键因素。氮封系统设计正确并使用合适的氮封阀,可以有效维持罐内 ...

单呼阀怎么会吸入空气?只呼不吸,空气哪来来?

 

发表于 2024-8-20 10:59:12

回复

使用道具 举报

cshmathVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
层层加码

 

发表于 2024-8-20 12:17:32

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小小打工仔 发表于 2024-8-20 10:59
单呼阀怎么会吸入空气?只呼不吸,空气哪来来?

中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs 治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见的附图中,既有单呼阀 去处理废气,也有呼吸阀。。

 

发表于 2024-8-20 12:44:05

回复

使用道具 举报

小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流水之云shine 发表于 2024-8-20 12:44
中国石化炼发函〔2016〕127号石油化工储运罐区 VOCs 治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见的 ...

那对于单呼阀,应该不存在你说的呼入空气的问题吧,那就不需要阻火器了?

 

发表于 2024-8-20 13:34:35

回复

使用道具 举报

蓝天浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流水之云shine 发表于 2024-8-14 08:55
SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范 中,只对放大气的通气管和呼吸阀有阻火要求,对于去RTO和油 ...

对的,包括储罐液位和泵的启停连锁这些,还有安全人孔,在早期的时候没有

 

发表于 2024-8-30 11:41:09

回复

使用道具 举报

蓝天浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小小打工仔 发表于 2024-8-20 13:34
那对于单呼阀,应该不存在你说的呼入空气的问题吧,那就不需要阻火器了?

我觉得单呼阀前还是要设置阻火器,单呼阀的作用只是防止助燃气体进入到储罐内,致使发生事故。但如果单呼阀出口有高温、火焰等,而单呼阀的呼气来源内混合气在爆炸范围内,也可能有危险

 

发表于 2024-8-30 11:45:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063828 second(s), 84 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197