[讨论] 消防水罐的回流这么设计的用途是什么?大家看一下

[复制链接]
307 |6

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位师傅看一下,图片中是一个消防水罐的流程图。最左边的这个回流线从消防水管线来。

这个SRV是压力泄放阀,就是当消防水管网压力高的时候可以把压力泄放到消防水罐里。
那泄放阀为什么加个副线?流量计远传是监测什么流量?这个流量计前后的阀门日常是关的吧?(消防水管线压力是0.8MP,低于0.7自动启增压泵,到了0.8增压泵停泵)如果是常关的,那这个流量监测远传就没用了。如果是常开的,那消防水管线压力很快就泄压了。还有,这个流量指示还连接至消防控制系统,控制什么呢?

望师傅们不吝赐教!!感谢!!!

 

发表于 2024-7-4 10:38:55

1720059994276.png

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 穿堂风_Y29lB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

rkttvbvgstVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
回流设计的用途是在消防水管网压力过高时,将多余的压力通过压力泄放阀释放到消防水罐中,以保护管网系统不受过高压力的损害。副线可能用于维护或备用路径,以确保系统的可靠性。流量计远传用来监测泄放到水罐的水流量,常设阀门通常是关闭的,在需要泄压时才会打开。流量指示连接至消防控制系统是为了实时监控泄放情况,确保系统安全运行。
.

 

发表于 2024-7-4 10:52:31

回复

使用道具 举报

rkttvbvgst 发表于 2024-7-4 10:52
回流设计的用途是在消防水管网压力过高时,将多余的压力通过压力泄放阀释放到消防水罐中,以保护管网系统不 ...

还是不太明白。如果流量计前后阀通常是关闭的,那就是说压力泄放阀自动打开泄压时流量计是关闭的。通常压力泄放阀工作只是很短的时间,压力恢复以后泄放阀自动关闭。即便是打开流量计前后阀门那监测这个水回到罐里的流量有什么作用呢?泄放的目的是保证管道压力在安全范围。
可能我表达的不清楚,总的来说,这个流量计什么情况下才手动开启,监测到回灌流量用于控制什么参数?

 

发表于 2024-7-4 11:39:17

回复

使用道具 举报

rkttvbvgstVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
穿堂风_Y29lB 发表于 2024-07-04 11:39
还是不太明白。如果流量计前后阀通常是关闭的,那就是 ...

流量计通常在特定情况下才会开启,例如进行系统测试或监测时。监测回灌流量的目的可能是为了确保泄放系统的正常工作,以及记录和分析在特定情况下压力泄放阀打开时水的流动量。这些数据可能用于:

1. 检验压力泄放阀是否按预定参数正确工作,确保其在需要时能够有效泄压。
2. 根据流量数据调整和优化增压泵的启停策略,以更高效地维持管网压力在安全范围内。
3. 在出现系统故障或异常压力变化时,通过分析流量数据快速诊断问题所在。

流量计的数据可能被用来更新消防控制系统的操作逻辑或增强系统的预警能力,以实现更智能和精细的管理。流量计前后的阀门不常开启,只在需要进行系统检测或发生异常时由操作人员手动开启,以便捕捉关键数据进行分析。
.

 

发表于 2024-7-4 12:40:47

回复

使用道具 举报

穿堂风_Y29lB 发表于 2024-7-4 11:39
还是不太明白。如果流量计前后阀通常是关闭的,那就是说压力泄放阀自动打开泄压时流量计是关闭的。通常压 ...

流量计是测试消防泵性能状况使用的,一般是验收和定期测试时才使用
超压保护一般指消防泵突然启动后保护管线使用的(如现场没有大量用水之处,消防泵由于低压启动管线压力会很快上升,消防泵出口设计标配)

 

发表于 2024-7-4 12:49:01

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.100337 second(s), 53 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197