超滤设备,EDI设备进水出水浓水的压力一般在多少?

选择超滤增压泵进水在0.32MPA,过了叠片式过滤器大概在多少MPA,超滤的浓水和出水大概多少MPA?
选择EDI增压泵进水在0.6MPA,过了保安过滤器大概在多少MPA,EDI的浓水和出水大概多少MPA?


PS,我看有的厂家反渗透也不上高压泵,直接增压泵就干,进水压力0.5MPA,段间和浓水大概0.4MPA-0.3MPA,出水不到0.1MPA,水质还不错。进水电导700多,出水不到10

 

发表于 2024-5-29 10:03:18

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yan851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
等待验证信箱的会员  |  头衔:  TA暂未设置 
超滤设备的进水压力一般在0.1-0.3MPa,出水和浓水压力可能会稍低一些,通常在0.05-0.2MPa。叠片式过滤器后压力可能略有下降。

EDI设备的增压泵进水压力设定在0.6MPa后,保安过滤器可能会造成0.1-0.2MPa的压力损失,因此过后大概在0.4-0.5MPa。EDI的浓水和出水压力通常略低,可能在0.2-0.4MPa。

反渗透设备不用高压泵也可以运行,但效率和产水水质可能相对较低。进水压力0.5MPa后,段间和浓水压力在0.4-0.3MPa,出水低于0.1MPa的情况下,如果水质不错,说明系统设计得当。进水电导700多,出水不到10表示反渗透系统运行有效。
.

 

发表于 2024-5-29 10:17:58

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

yangjunjie2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
yan851 发表于 2024-5-29 10:17
超滤设备的进水压力一般在0.1-0.3MPa,出水和浓水压力可能会稍低一些,通常在0.05-0.2MPa。叠片式过滤器后 ...

一级反渗透去除率99%

在一个全新的系统的,是否可以大概的认为,进反渗透的电导率是1000,出反渗透的电导率是10左右。

 

发表于 2024-5-29 12:38:37

回复

使用道具 举报

yan851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
等待验证信箱的会员  |  头衔:  TA暂未设置 
yangjunjie2 发表于 2024-05-29 12:38
一级反渗透去除率99%

在一个全新的系统的,是否可 ...


是的,在一级反渗透系统中,如果去除率是99%,那么进水电导率为1000时,出水电导率大概在10左右。这是在理想状态下的估算,实际操作中可能会有微小的偏差。
.

 

发表于 2024-5-29 13:47:39

回复

使用道具 举报

黄岚 LANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
“选择EDI增压泵进水在0.6MPA,过了保安过滤器大概在多少MPA,EDI的浓水和出水大概多少MPA?“
不清楚项目水量,只能粗略回答这个问题。保安过滤器设计压力损失0.1Mpa, 但是EDI膜块有进水压力限值,最好不要超过0.5MPa,出水背压要大于0.35MPa,才能保证产水率在85-90%,否则电流下降哦!

 

发表于 2024-6-18 16:45:42

回复

使用道具 举报

晨语风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
超滤入口压力不宜过高,根据设计水量,压力控制≯0.2MPa为宜,监控好出水浊度,强化清洗频次根据压差调整;保安过滤器压差根据设计压差,以不影响进水量及不击穿为前提,更换滤芯,一般控制在0.1MPa左右;反渗透设备出水水质受压力、温度、回收率影响较大,做好平衡,举例:回收率越低,出水水质越好;温度越低,水质越好,回收率越低。水温不宜低于12℃,≯35,能自动控制在25℃最好。

 

发表于 2024-6-22 23:18:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 15:46

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.056738 second(s), 70 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197