[讨论] 高处压力从测量

[复制链接]
298 |6
阅读字号:
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大神好!

      相信大神们都遇见过压力测量,显示的情况,
      问下,在4m高处的一根管线上,设有2处压力测量仪表,1个是就地压力显示仪表,1个是压力变送显示仪表,
      方案1,就在管线上安装仪表,就地压力显示仪表选择250mm表盘仪表,4m高的管线上安装压力变送仪表,在下方1.5m高处再设置1个电子显示仪表,
                   与上面的变送仪表相连,仅在低处显示。
                   此法稍复杂,测量准确,
      方案2,用DN15的引压管,把4m高处的压力引到1.5m高处,然后在引压管低处安装显示仪表和变送仪表,
                   此法需要引压管,测量时引压管因高度差会产生叠加压力,约0.25MPa,(4m-1.5m=2.5m=0.25MPa)
      方案3,用毛细引压管,把4m高处的压力引到1.5m高处,然后在毛细管低处安装显示仪表和变送仪表,
                   此法需要毛细管,测量时引压管因高度差会产生叠加压力,约0.25MPa,(4m-1.5m=2.5m=0.25MPa)
不知道大神们再遇到这类情况时如何处理的,请有经验的大神指点指点!!感谢!!!

 

发表于 2023-12-15 14:58:51

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
在工业压力测量中,确实会遇到如何准确读取高处管道压力的问题。以下是我对您提出的三种方案的简要分析:

方案1:直接在管线上安装仪表
优点:
- 直接安装在管线上,可以准确地显示该位置的压力。
- 减少对引压管或毛细管的需求,降低了系统的复杂性和潜在泄漏点。
缺点:
- 对于压力变送器的远程读取,需要一定的电缆布线,并在低处再设置一个电子显示仪表,增加成本。

方案2:用DN15的引压管引到低处
优点:
- 在地面或更易于观察的位置安装读数仪器,操作和维护人员更方便读取。
缺点:
- 引压管引起的静压差(即水头压力)需要被正确计算并补偿,否则会影响测量准确性。
- 引压管需要填充液体,存在冻结和泄漏的风险。

方案3:用毛细引压管引到低处
优点:
- 跟方案2相比,毛细管更灵活易于布置,尤其适用于空间狭小或布线复杂的环境。
缺点:
- 同样需要补偿因高度差带来的压力差。
- 毛细管较细,容易堵塞,并且破裂时对人员安全与系统稳定性的影响较大。

在选择方案时需要考虑以下因素:
- 测量准确性要求
- 维护和校准的便捷性
- 安装和维护成本
- 系统的可靠性与安全性

通常情况下,如果允许,方案1能提供最准确的压力读数,因为它直接测量管线的实际压力,减少了因引压管造成的压力变化。但是,如果需要在地面或更便捷的位置读取压力值,且对准确性要求不是非常高(或者可以接受通过仪表补偿的静压补偿),则方案2或方案3也可以使用。

如果使用方案2或方案3,重要的是要确保系统能够准确地补偿引压管中的静水压差。现代压力变送器通常具有补偿功能,或者可以通过安装时的校准来正确设置这个压力补偿。

最终,您需要根据实际工况和系统要求来判断哪个方案更合适。在某些情况下,可能还需要结合多种技术或进行特殊的设计来达到最佳的测量效果。如果可能的话,咨询现场仪表和自动化的专业人员,根据具体的应用环境给出最合适的解决方案。
.

 

发表于 2023-12-15 15:16:41

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
2.5m的叠加压力应为0.025MPa

 

发表于 2023-12-16 14:04:08

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
用引压管就是纸上谈兵,没有符合实际生产经验。在北方你试试这种安装方式,及这种安装方式造成的误差 。

 

发表于 2023-12-17 11:52:41

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
需要看就地显示数据,可以毛细管引下来。不需要就远传到DCS看,觉得显示有异常,再去和就地表对比。实用性。

 

发表于 2023-12-18 08:25:17

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
有幸拜读大作

 

发表于 2023-12-18 09:05:47

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 01:24

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.192604 second(s), 77 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197