1、盲板的分类及选用
      盲板主要是用于将生产介质完全分离,防止由于切断阀关闭不严影响生产,甚至造成事故。
      从外观上来看,常用的管道盲板可分为8字盲板、插板、以及垫环(插板和垫环互为盲通)。
      盲板应设置在要求分离(切断)的部位,如设备接管口处、切断阀前后或两个法兰之间。通常推荐使用8字盲板;为打压、吹扫等一次性使用的部位亦可使用插板。

2、需要设置盲板的部位
2.1 原始开车准备阶段,在进行管道的强度试验或严密性试验时,不能和所相连的设备(如透平、压缩机、气化炉、反应器等)同时进行的情况下,需在设备与管道的连接处设置盲板。
2.2 界区外连接到界区内的各种工艺物料管道,当装置停车时,若该管道仍在运行之中,在切断阀处设置盲板。

2.3 装置为多系列时,从界区外来的总管道分为若干分管道进入每一系列,在各分管道的切断阀处设置盲板。

2.4 装置要定期维修、检查或互相切换时,所涉及到的设备需完全隔离时,在切断阀处设置盲板。
2.5 充压管道、置换气管道(如氮气管道、压缩空气管道)工艺管道与设备相连时,在切断阀处设置盲板。

2.6 设备、管道的低点排净,若工艺介质需集中到统一的收集系统,在切断阀后设置盲板。
2.7 设备和管道的排气管、排液管、取样管在阀后应设置盲板或丝堵。无毒、无危害健康和非爆炸危险的物料除外。
2.8 装置分期建设时,有互相联系的管道在切断阀处设置盲板,以便后续工程施工。
2.9 装置正常生产时,需完全切断的一些辅助管道,一般也应设置盲板。
2.10 其他工艺要求需设置盲板的场合。

3、盲板设置举例
3.1 盲板在P&ID图上表示的图形,按照行业标准《管道仪表流程图管道和管件的图形符号》(HG 20559. 3-93). 本规定中采用的8字盲板图形,
4、盲板设置注意事项
4.1 在满足工艺要求的前提下,尽可能少设盲板。
4.2 所设置的盲板必须注明正常开启或正常关闭。
4.3 盲板所设置的部位在切断阀的上游还是下游,应根据切断效果,安全和工艺要求来决定。
本文的资料内容来自HGT 20570.23-1995《盲板的设置》。

 

发表于 2023-12-8 08:14:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 威风的奥特曼。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

dyoiffkkguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
工艺管线盲板的设置包含以下几个方面:

1、盲板的分类及选用:
盲板主要用于将生产介质完全分离,以防止切断阀关闭不严造成的影响或事故。常见的管道盲板可分为三种:8字盲板、插板和垫环盲板。盲板一般设置在需要分离或切断的部位,比如设备接管口、切断阀前后或两个法兰之间。通常推荐使用8字盲板,而打压、吹扫等一次性使用的部位可以使用插板。

2、需要设置盲板的部位:
- 在设备与管道连接处设置盲板,尤其是在原始开车准备阶段,进行管道的强度或严密性试验时。
- 界区外连接到界区内的工艺物料管道,在装置停车而管道运行时,在切断阀处设置盲板。
- 多系列装置的总管道分为若干分管道,进入每一系列时,在各分管道的切断阀处设置盲板。
- 装置定期维修、检查或互换时,相关设备需要完全隔离,在切断阀处设置盲板。
- 充压管道、置换气管道与设备相连时,在切断阀处设置盲板。
- 设备、管道的低点排净处,若需集中收集,在切断阀后设置盲板。
- 排气管、排液管、取样管在阀后应设置盲板或丝堵,无毒害物料除外。
- 分期建设装置时,交叉的管道在切断阀处设置盲板以方便施工。
- 正常生产时需切断的辅助管道一般也应设置盲板。
- 其他工艺要求的场合。

3、盲板在流程图(P&ID)上的表示根据《管道仪表流程图管道和管件的图形符号》(HG 20559.3-93)中的标准表示。

4、盲板设置的注意事项:
- 在满足工艺要求的前提下,尽量减少盲板的设置。
- 应明确标注盲板的正常开启或关闭状态。
- 盲板设置在切断阀的上游或下游,应根据切断效果、安全和工艺要求来确定。

上述内容参考自HGT 20570.23-1995《盲板的设置》。
.

 

发表于 2023-12-9 20:20:04

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-25 03:57

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.096185 second(s), 59 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197