x
设计院安装文件说明中提到,“有静电接地要求的管道,各段间导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,设导线跨接”。
我得疑问是在生产车间的建设过程中,这个跨接导线安装与否是要先测量法兰间的电阻值,然后再判断是否需要安装跨接导线?
如果电阻值大于0.03Ω,再购买材料,组织人工进行安装吗?


 

发表于 2023-12-6 15:46:57

屏幕截图 2023-12-06 145634.jpg

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ljy3033 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
理论上是这样的

 

发表于 2023-12-6 15:58:09

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
是的,根据您提供的信息,安装中应当先测量各段管道法兰或螺纹接头之间的电阻值。如果测量结果显示电阻值大于0.03Ω,那么就需要安装导线进行跨接,以满足静电接地的要求,确保管道各段间导电良好,防止静电积聚可能引起的火花或者爆炸风险。

具体的工作流程可能如下:

1. 使用专业的电阻测试设备,对生产车间已安装的管道的每对法兰或螺纹接头间的电阻值进行测试。

2. 记录测试数据,如果测试结果表明电阻值在0.03Ω以下,则说明该处的导电性能已经满足要求,无需额外的跨接导线。

3. 如果某对法兰或螺纹接头间的电阻值超过0.03Ω,则需要筹备跨接材料和组织人工进行跨接导线的安装。

4. 安装跨接导线后,应重新测试电阻值以确保跨接后的电阻值符合要求。

5. 如果所有的法兰或螺纹接头间的电阻值都在要求范围内,那么可以认为管道的静电接地措施已经合格。

因此,跨接导线的安装确实是基于电阻测试的结果来决定的。这样的做法可以保证资源和人力的合理利用,避免不必要的材料浪费和工作量。同时,这也是确保生产车间安全的重要措施之一。
.

 

发表于 2023-12-6 16:18:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ljy3033 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
谢谢

 

发表于 2023-12-6 17:18:53

回复

使用道具 举报

电阻测量肯定是最麻烦的,实际做法就是直接网上买现成的跨接线,不需要现成制作 ,成品的安装很简单

 

发表于 2023-12-13 13:34:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ljy3033 + 3 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

哪位朋友需要导静电的骨架复合管?

 

发表于 2023-12-14 14:53:02

回复

使用道具 举报

巫师1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
管道拆卸阀门更换垫片都会有影响,不可能每次拆完了都去测一下,浪费那个人工去测量,不如全装上,跨接线才几个钱

 

发表于 2023-12-25 08:22:05

点评

某些厂,实际上就是法兰全部防静电跨接  详情 回复 发表于 2023-12-27 11:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
ljy3033 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【加氢设备工程师】
  已绑手机  
巫师1号 发表于 2023-12-25 08:22
管道拆卸阀门更换垫片都会有影响,不可能每次拆完了都去测一下,浪费那个人工去测量,不如全装上,跨接线才 ...

某些厂,实际上就是法兰全部防静电跨接

 

发表于 2023-12-27 11:41:01

回复

使用道具 举报

巫师1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
囍仔 发表于 2023-12-27 11:41
某些厂,实际上就是法兰全部防静电跨接

基本都是通用的做法了,总不能**部门来检查说没装静电跨接,现场测量给人看,要是顶真查你的检查电阻的的记录怎么接,这不是给自己找麻烦吗

 

发表于 2023-12-28 14:02:41

回复

使用道具 举报

twx5555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺
栓或卡子间具有良好的导电接触面。(SH 3097-2000)

 

发表于 2024-1-2 10:28:20

涨.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ljy3033 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 06:47

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.136426 second(s), 112 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197