加入千万工业人行列
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
电液执行机构结构与操作LBZN电液执行机构的组成: LBZN 电液执行机构适用于滑阀、塞阀、蝶阀等多种阀门控制,由以下部件构成;? ? iSA 控制器及其辅助部件——红外遥控器、电气控制箱、接线箱等?。 油源及液压控制回路——包括液位/温度开关、压力传感器、卸荷电磁阀、点动电磁阀、电液比例阀、电机-泵组合等。 ? 执行机构——包括油缸、手动机构、位移传感器等。
操作及故障判断1、阀位的调节控制 远程发出的420mA 控制信号和位移传感器传来的420mA阀位信号,被iSA 控制器同步实时采集,在iSA 内部进行比较、PID 运算和功率放大,最终,输出电液比例阀PSV 的,驱动电流,驱动比例阀阀芯动作,产生液压流量,控制油缸动作,并通过位移传感器POT,形成位置闭环,最终使阀位处于稳定位置。本地调节控制过程基本一样,只是本地控制信号由iSA 控制器内部产生。 2、阀位的锁位 在出现信号丢失、反馈丢失、跟踪丢失后,阀位将就地锁位。 发生锁位时,比例阀PSV 断电,切断了通过比例阀进入油缸SFG 的油路,从而实现油缸困油而导致阀位锁位。 3、阀位的点动控制 进行点动控制时,首先利用锁位机能切断比例阀的控制油路。此时,当点动电磁阀SOL1,开阀端或关阀端电磁铁加点时即可导通油缸的控制油路,从而实现点动开关阀控制。 阀位的手动控制,阀位的手动控制是脱开所有液压和电气控制回路,利用机械手动方法控制阀门动作。进行手动控制时 手动换向阀MV1 切换到“手动位置”?使油缸两腔与回油通道接通,然后使手动离合器闭合?通过摇动手轮?使阀门动作。 4、自保功能的实现 当iSA控制器接收到自保信号时?控制器将调动所有资源保证自保的可靠实现。 5、日常维护 电液执行机构安装调试完毕后即可投入正常使用。为了发挥电液执行机构的优点,提高使用的可靠性,使之处于良好的工作状态,发挥应有的效能,使用者应按照以下要求对电液行机构进行科学维护。日常维护对操作者的要求 ,操作者必须具备以下技能,熟知产品工作原理,熟知各元部件的作用,熟练掌握各种操作方法。 6、日常巡检项目 系统压力在8--12MPa 之间,参数位置 0--100%,与实际阀位对应,参数输入 0--100%,与实际信号对应 ,参数比例阀接近0%,参数压力与压力表对应,偏差 接近0%,油液温度 15℃--60℃ ,液位在高液位和低液位标志之间,无渗漏。ISA 无任何报警 ,油滤差情况。 7、故障处理 1). 系统压力升不上去,系统压力低报警 ①截止阀MV2 未关闭,关闭MV2 , ②380VAC 供电相序错误,导致油泵旋转方向反向,调整380VAC 供电接线。 ③液面太低导致泵抽空, 补充或全部更换油液。 ④溢流阀故障,并重新设定溢流压力,设定更换溢流阀。 ⑤泵内漏过大, 更换泵。 ⑥吸油滤油器或吸油管被阻塞 更换吸油滤油器滤芯,?清洗吸油管,处理时应将油箱中全部油液放出,然后打开维修人孔进行维修操作。 2). 控制室发出位控信号后执行机构不动 ①锁位,查明导致锁位的原因后,解除锁位 。 ②系统处于本地调节状态,切换至远程调节 。 ③系统处于点动,远程或本地,状态,切换至远程调节。 ④系统压力过低,压力建立起来后重作动作 , MV1 处于“手动”位置,将MV1 切至“自动”。 ⑤比例阀阀芯无动作,远程给定信号的同时可以检查参数——比例阀的数值变化,如果没有变化,则在排除以上故障可能后,可推测iSA 控制器或比例阀故障,确认故障原因后更换。 3). 执行机构颤动或声音异常 ①油缸中混有空气,对油缸排气。 ②油缸壁磨损或活塞杆密封破坏,更换油缸或油缸密封件。 ③iSA 控制器故障,更换iSA 控制器。 4). 系统压力失控 ①压力传感器故障,更换压力传感器 。 ②iSA 控制器故障,更换iSA 控制器 。 ③卸荷电磁阀SOL2 故障,更换SOL2。 ④液控单向阀故障,更换液控单向阀 。 5). 液压系统温升过快 ①泵故障,更换泵。 ②高低压控制失效,更换压力传感器或iSA控制器。 ③iSA 控制器故障,更换iSA 控制器,更换iSA控制器
|