[求助] 关于温度计套管的问题

[复制链接]
5.8K |8
阅读字号:
A熵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最开始接手的一个项目,仪表规格书是别人帮弄的,在填温度计的时候,让我们工艺的提管道里的流速,当时啥都不懂,也不知道要流速干嘛。最近在看规范的时候有看到,又翻看了之前项目的资料,之前的项目的温度计的规格书中都没有流速,另外规范中的描述也非常的笼统。

问下大家,这个有没有具体的数值?


 

发表于 2021-12-30 11:58:26

捕获33.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 A熵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

大部分的温度计套管,316材质,一个成年男性站在上面都不会损坏。 这个流速如果真的范围有点离谱,工艺会告诉你的。
你让温度计厂家来算一下。加厚处理。

 

发表于 2021-12-30 15:19:09

回复

使用道具 举报

cyt7514261VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个可以根据振动频率公式计算的,流速过大的,套管壁厚可以用厚一点的

 

发表于 2021-12-31 08:37:07

回复

使用道具 举报

A熵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
cyt7514261 发表于 2021-12-31 08:37
这个可以根据振动频率公式计算的,流速过大的,套管壁厚可以用厚一点的

这个公式找到了,我也计算过,就是规范里说的,流速多大的时候需要计算,有没有具体的数值?

 

发表于 2021-12-31 12:14:05

回复

使用道具 举报

cyt7514261VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
A熵 发表于 2021-12-31 12:14
这个公式找到了,我也计算过,就是规范里说的,流速多大的时候需要计算,有没有具体的数值?

没有固定的, 这个跟介质、流速、以及插入管道的测温长度等因素也有关

 

发表于 2021-12-31 15:14:59

回复

使用道具 举报

sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
下列场合的温度计套管应进行振动计算
1、泵或压缩机出口管道。
2、温度为200°C,压力高于1. 6MPa的气体管道。
3、蒸汽和蒸汽冷凝水管道。
4、管径大于DN300的管道。
5、长距离输送管道。
6、有可能产生水锤、闪蒸情况的管道。
7、当套管断裂后存在潜在危险的场合,如氧气管道等。

 

发表于 2022-1-14 09:50:36

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

A熵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sun_fm 发表于 2022-1-14 09:50
下列场合的温度计套管应进行振动计算
1、泵或压缩机出口管道。
2、温度为200°C,压力高于1. 6MPa的气 ...

谢谢,非常详细,请问这个要求的出处是什么?

 

发表于 2022-1-14 14:21:21

回复

使用道具 举报

sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 sun_fm 于 2022-1-17 10:28 编辑

温度计套管的振动计算除与工艺参数有关外,也与套管加工、粗细、形状、插入深度、材质等有关。
根据HGT20507和SHT3005
1、套管多选用整体钻孔锥形保护管,至于选择的粗细和公司规定有关,比如我司要求温度为法兰DN40连接,整钻锥形,保护管的材质最低为316,套管为Φ26.5/18-Φ8(铠装芯Φ6),一般情况下,振动计算都可以通。
2、HGT20507中4.1.4.3 在工艺流体温度、压力、流速较高场合,宜对保护管进行振动计算。
3、SHT3005中5.3.11.f中,在工艺流体温度、压力、流速较高或管径较大场合,对温度计套管应依据ASME PTC 19.3 TW标准标准做振动频率以及盈利符合性计算。
4、我之前的做法就是将符合条件的套管筛选出来,让套管厂家进行计算。
5、至于需要振动计算的场合,就是根据第2、3项整理的,原文出自HGT的某个范文(类似于统一规定的)

 

发表于 2022-1-17 10:16:00

回复

使用道具 举报

GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
A熵 发表于 2022-1-14 14:21
谢谢,非常详细,请问这个要求的出处是什么?

这个是经验总结,按照规范应该是8楼的说法来。
补充:可以通过加粗、加支撑环、加固定的方式解决振动过大的场合。
计算软件Wika或EDGE有相关软件可以直接算。
244ad20e430ef1e79a8de9569b755c0.webp thermowell.webp

 

发表于 2022-1-17 16:59:23

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103960 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197