[求助] 涡街流量计选型,不带温压补偿工况稳定怎么实现温压补偿?

[复制链接]
3.7K |18
阅读字号:
wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
涡街流量计选型,测气体,工艺提的条件是标况下的流量,因为工况稳定,想用不带温压补偿的流量计,该如何实现测量准确,是要在DCS做补偿吗?

 

发表于 2021-11-3 11:52:26

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

上海远望18930811598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工况条件稳定的话,可以转成标况流量的,表头也可以设置一下组态呢吧,但是DCS是最直接的

 

发表于 2021-11-3 12:41:34

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你最好把厂家的流量计算书要来,有了那个才好给你出方案,如果你们工艺提的条件是不清不楚的,那就麻烦了,所以,应该以厂家的计算书为准,如果工艺提供了工况压力和工况温度,而流量量程是Nm3/h,只要你的实际工况和所提工况一致,那么你这个是无需转换的,所测即标况,因为厂家在出厂标定的时候,因为你需要标况流量,所以厂家已经转换过了。你要明白什么是温压补偿,是你的实际工况和所提工况有差别时才需要。当然这仅仅是压缩空气,如果是蒸汽,他的流量是工况流量,所以必须做温压补偿。

 

发表于 2021-11-3 13:07:20

回复

使用道具 举报

wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-11-3 13:07
你最好把厂家的流量计算书要来,有了那个才好给你出方案,如果你们工艺提的条件是不清不楚的,那就麻烦了, ...

工艺给的条件流量单位是Nm3/h。标况
工艺要求涡街流量计不用温压补偿
厂家说提供不带温压补偿的流量计(其他厂家不管)但会测量不准,工况温度肯定是有变化的.
具体怎么操作还请指导:
如果按照工艺来讲,涡街流量计不带温压补偿,厂家出的流量计是否能够测量准确?

 

发表于 2021-11-3 13:30:28

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
image.webp image.webp image.webp

 

发表于 2021-11-3 16:48:12

点评

上面是补偿公式,在管道上加上温度和压力测点,进入DCS,在DCS里做个补偿公式就可以了  详情 回复 发表于 2021-11-3 16:49
回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

上面是补偿公式,在管道上加上温度和压力测点,进入DCS,在DCS里做个补偿公式就可以了

 

发表于 2021-11-3 16:49:41

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看一下我的回复,希望能帮到你

 

发表于 2021-11-3 16:50:12

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175 发表于 2021-11-03 13:30


工艺给的条件流量单位是Nm3/h。标况<br />工艺要求涡街流量计不用温压补偿<br />厂家说提供不带温压补偿的流量计(其他厂家不管)但会测量不准,工况温度肯定是有变化的.<br />具体怎么操作还请指导:<br />如果按照工艺来讲,涡街流量计不带温压补偿,厂家出的流量计是否能够测量准确?<br />
第一个可以将工况测量的立方数通过换算成标准立方。在涡街流量计表头可以通过设置表头的转换温度、压力进行补偿,标准气体密度等参数,实现表头转换。
第二个是通过DCS内部的逻辑块,实现温度和压力的设置实现转换。
第三个是通过温压补偿的积算仪实现换算。这个是计量仪表需要用的

 

发表于 2021-11-3 17:23:31

回复

使用道具 举报

飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
初心_E8JnK 发表于 2021-11-3 17:23
第一个可以将工况测量的立方数通过换算成标准立方。在涡街流量计表头可以通过设置表头的转换温度、压力进 ...

8楼很详细了,他的回答足矣

 

发表于 2021-11-3 21:03:24

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
既然肯定了工况稳定,选了不带温压补偿的流量计,为什么又要考虑稳压补偿呢?退一步,如果温度或者压力有一样稳定,只需补偿不稳定的那一种,而不是动不动就温度、压力一起补偿吧。

 

发表于 2021-11-4 08:23:57

点评

稳定不代表就是标况啊  详情 回复 发表于 2021-11-4 08:33
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2021-11-4 08:23
既然肯定了工况稳定,选了不带温压补偿的流量计,为什么又要考虑稳压补偿呢?退一步,如果温度或者压力有一 ...

稳定不代表就是标况啊

 

发表于 2021-11-4 08:33:23

回复

使用道具 举报

进DCS搞就完事儿了

 

发表于 2021-11-8 08:31:37

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
表头的设置应该有温度压力的输入

 

发表于 2021-11-8 09:36:21

回复

使用道具 举报

在EXCEL 里面也可以做个公式,其实我觉得吧,你就买一个带温压补偿的就行了

 

发表于 2021-11-8 15:00:12

回复

使用道具 举报

飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 飒飒1 于 2021-11-8 15:31 编辑

标况下的流量,需要提供温度和压力来进行变换,在表头或者DCS将工况转为标况,从而得到体积流量就是标准流量。
蒸汽举例:

过热蒸汽只需要温度和压力一个就行,因为是他们任意一个的函数
饱和蒸汽只需要温度和压力两个就行,因为是他们二个的函数

根据实际工况,不同使用情况而定。

 

发表于 2021-11-8 15:27:58

回复

使用道具 举报

wx_贺洪明73740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-11-04 08:33


稳定不代表就是标况啊
既然工况稳定,就把工况压力、温度输入到仪表里面,仪表直接输出换算后的标况流量,不稳定就在dcs里面做实时补偿。

 

发表于 2022-2-8 23:46:08

回复

使用道具 举报

AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
买标况的就行,直接在上位机用个补偿功能块就行,没必要仪表带补偿,浪费钱

 

发表于 2022-2-9 20:43:59

回复

使用道具 举报

wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Allureevol 发表于 2022-2-9 20:43
买标况的就行,直接在上位机用个补偿功能块就行,没必要仪表带补偿,浪费钱

谢谢

 

发表于 2022-2-10 08:48:45

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 cqdfwy 于 2022-2-10 09:47 编辑

     不带温压补偿的涡街流量计测量出来的本身是工况流量,如果确实工况稳定(温压固定不变),按照以下公式进行人工计算:
image.webp          即可得到一个系数(该公式是以1个标准大气压101.325kPa及温度273.15K为标况的,如果不是换成相应的值即可),该系数乘以工况流量即是标况流量。该系数可以在流量计表头做,也可以DCS做。




 

发表于 2022-2-10 09:38:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183687 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197