[求助] 现场低于4MA的报警信号消除

[复制链接]
2.2K |8
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场有一部分仪表信号低于4MA的报警,怎么消除这些报警?

 

发表于 2021-9-6 15:36:16

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 无邪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是现场仪表信号低于4mA,控制室DCS的的报警;还是现场仪表低于4mA,仪表显示屏自己的报警?

 

发表于 2021-9-6 15:48:55

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无邪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【常规仪表维修工作】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2021-9-6 15:48
是现场仪表信号低于4mA,控制室DCS的的报警;还是现场仪表低于4mA,仪表显示屏自己的报警?

现场仪表信号低于4MA时,是DCS的报警。

 

发表于 2021-9-6 15:51:20

回复

使用道具 举报

tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
抑制报警即可。

 

发表于 2021-9-8 12:41:23

回复

使用道具 举报

hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以把低于4mA设置显示为0,可以避免DCS不必要的报警

 

发表于 2021-9-8 20:16:02

回复

使用道具 举报

普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
报警钳制即可

 

发表于 2021-9-12 17:17:34

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
低于4mA报警是因为底部程序组态一般为-5%~105%,可以从DCS组态设置最低为0%不要取-5%,DCS信号转换时不让他出现低的情况。
也可以从表头HART通讯设置参数上修改输出为0%或者梢高一些1%~2%,电路板输出就不会低了

 

发表于 2021-9-12 20:27:38

点评

错了,低于4mA报警是IOP报警,下限应该设置最低为-10%-15%。  详情 回复 发表于 2021-9-12 23:54
回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2021-9-13 11:57 编辑
初心_E8JnK 发表于 2021-9-12 20:27
低于4mA报警是因为底部程序组态一般为-5%~105%,可以从DCS组态设置最低为0%不要取-5%,DCS信号转换时不让 ...

错了,低于4mA报警是IOP报警,组态设置为0%,是小于4ma报警,-5%是小于3.2ma,-10%是小于2.4ma,最低为-25%。如果经常报警,应该是0位低,如果在误差范围内,可将下限设置为-10%,-15%。

 

发表于 2021-9-12 23:54:55

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlshnlhj 发表于 2021-09-12 23:54
<br />错了,低于4mA报警是IOP报警,组态设置为0%,是小于4ma报警,-5%是小于3.2ma,-10%是小于2.4ma,最低为-25%。如果经常报警,应该是0位低,如果在误差范围内,可将下限设置为-10%,-15%。
你说的不对,你实践下

 

发表于 2021-9-13 12:01:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122829 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197