一、安全注意事项:
1、管道疏水一次直通阀下严禁站人。
2、各疏水点疏水管出口方向1米直径内无人。
3、主管出口阀出口方向50米范围内无人。
4、吹扫必须得到施工指挥的命令后执行。
5、通讯保持畅通。
6、操作者必须戴安全手套。
二、吹扫程序:

吹扫命令由总指挥发出
                                 
1.吹扫前,各点负责人做好如下工作:

1)检查支架有无损坏现象。

2)打开管线上各疏水管道的疏水一次直通阀、疏水一次旁路阀、疏水二次旁路阀,关闭疏水器前截止阀。

3)所有滑动支架做好原始记录、标点,暖管时膨胀情况做好记录,观察固定支架情况并做好记录。

4)吹扫出口阀稍开一点。
2.缓慢打开供汽阀,向供汽管暖管,并检查各疏水点的疏水情况,补偿器、支架动作情况。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈

3. 确认各点检查无异常后,汇报总指挥,并再一次缓慢开大供汽阀,进一步暖管,并再沿管线逐个检查疏水点,直到1#疏水点一次直通阀无杂物,关闭公汽总阀。

4.管道疏水一次直通阀无疏水后关闭一次直通阀。

5.确认管道疏水一次直通阀全部关闭后,汇报总指挥。

6.再一次缓慢开大供汽总阀,进行暖管,暖管时间为20~30min,并沿管线逐个检查疏水点,直至1#疏水点二次旁路阀无疏水后,关小疏水二次旁路阀。

7.指挥暖管结束后,关闭所有疏水阀。

8.逐渐升压至0.80Mpa稳压20分钟。

9.稳压结束后,缓慢开启临时出口控制阀,使流速逐渐上升到30m/s,吹扫20分钟。

10.吹扫结束后,关闭临时出口控制阀,并挂牌警告,更换盲板,打开疏水,等待下一次吹扫。
11.等待管壁温度降至100℃以下,压力为1.5Mpa时再进行上述(1—7)吹扫步骤(疏水一次旁通不开),学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈要求垫片平整且盲板装置在合格位置上,观察盲板上杂质收集情况,至盲板观察合格即告结束。

12.吹扫结束后,拆除临时接管。

13.整理记录报指挥和总指挥。

三、在吹扫中发现下列故障,应立即汇报总指挥,停止吹扫。

1.管道大面积破裂,蒸汽大量外溢。

2.支架大面积位移及管道推离支架。

3.管道发生严重水击。
四、吹扫中注意事项:

1.吹扫过程中,必须加强与集控人员的联系,以便控制汽压、汽温。

2.第一次吹扫应特别小心,严防反冲力破坏管系的稳定,应缓慢开启吹扫控制阀,并密切注视吹扫管道口处的反映,一有异常,立即关吹扫控制阀,待异常消除后,方可再次吹扫。

 

发表于 2021-9-6 07:04:34

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qy576100527 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢谢分享  学习了

 

发表于 2021-9-6 07:41:51

回复

使用道具 举报

在这里发一则遇到过的,,,,蒸汽吹扫大口径(DN500)煤气管线。因为大气温度低,输水管道冻堵,,,,,大量的积水存在于管道,将管道焊口压裂,,,,,,。当通入煤气后现场报警,险些酿成大事故。

 

发表于 2021-9-6 08:16:38

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

管家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2021-9-6 08:40:18

回复

使用道具 举报

654262293 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川人才  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

谢谢分享

 

发表于 2021-9-6 11:09:00

回复

使用道具 举报

没有应急救援预案吗

 

发表于 2021-9-6 11:46:10

回复

使用道具 举报

gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2021-9-6 14:02:12

回复

使用道具 举报

小木虫zbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2021-9-6 08:16
在这里发一则遇到过的,,,,蒸汽吹扫大口径(DN500)煤气管线。因为大气温度低,输水管道冻堵,,,,, ...

感谢分享宝贵经验,有两个疑问,1.管线在吹扫前是需要做好绝热的,这个煤气管线做好绝热了吗?2.吹扫完成后,在管道冷却之前应该及时打开排污阀排水。如果及时排水,加上绝热应该能杜绝这种事情吧

 

发表于 2021-9-9 10:00:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094762 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197