[求助] 我单位有一地下小型污水处理站,处理能力10立方米/天,专家安全检查说通风不合格

[复制链接]
1.6K |13
阅读字号:
风雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问关于通风有什么规定啊

 

发表于 2021-3-17 15:18:30

评分

参与人数 3财富 +30 收起 理由
达里加 + 15 发起议题
飞虎小桃 + 5 发起议题
智者明 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 风雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

地下容易集聚惰性气体或其他有害气体,造成安全隐患。
找安评单位咨询整改意见吧。

 

发表于 2021-3-17 15:24:26

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

风雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-3-17 15:24
地下容易集聚惰性气体或其他有害气体,造成安全隐患。
找安评单位咨询整改意见吧。

非常小型的污水处理站,只有20多平米,现在上部有一个通风口。

 

发表于 2021-3-17 15:26:29

点评

即便整改合格后,今后也要按受限空间制定一套安全管理制度。  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:59
听专家意见。  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
智者明 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

风雷 发表于 2021-3-17 15:26
非常小型的污水处理站,只有20多平米,现在上部有一个通风口。

听专家意见。

 

发表于 2021-3-17 15:57:13

回复

举报

风雷 发表于 2021-3-17 15:26
非常小型的污水处理站,只有20多平米,现在上部有一个通风口。

即便整改合格后,今后也要按受限空间制定一套安全管理制度。

 

发表于 2021-3-17 15:59:48

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
siena2008 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

举报

风雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-3-17 15:59
即便整改合格后,今后也要按受限空间制定一套安全管理制度。

主要是不想按有限空间作业进行管理,领导说把通风口扩大。

 

发表于 2021-3-17 16:37:17

点评

可以参照以下国家标准: GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》 DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 第1部分:通则 DB11 852.2-2013 地下有限空间作业安全技术规范 第2部分:气体检测与通风  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:08
回复

举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
能否具体说明问题,污水站处理什么污水?就是单个污水池也算有限空间哦,现在对有限空间的认定很糊涂,只要头能伸进去就算有限空间,对于专家说的问题,你觉得呢?

 

发表于 2021-3-17 16:59:58

点评

国家对有限空间有明确的标准、定义和范围。  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:03

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 积极参与

查看全部评分

回复

举报

飞虎小桃 发表于 2021-3-17 16:59
能否具体说明问题,污水站处理什么污水?就是单个污水池也算有限空间哦,现在对有限空间的认定很糊涂,只要 ...

国家对有限空间有明确的标准、定义和范围。

 

发表于 2021-3-17 18:03:37

回复

举报

风雷 发表于 2021-3-17 16:37
主要是不想按有限空间作业进行管理,领导说把通风口扩大。

可以参照以下国家标准:
GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》
DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 第1部分:通则
DB11 852.2-2013 地下有限空间作业安全技术规范 第2部分:气体检测与通风

 

发表于 2021-3-17 18:08:02

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 热心助人

查看全部评分

回复

举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
你这是安全专家提的还是环保专家提的,侧重点不一样,另外你的写的和你问的都看不出有什么联系,这个通风指的时特殊作业的通风还是正常换气量?

 

发表于 2021-3-18 08:25:53

回复

举报

dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

举报

博恩德检测VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

举报

mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
扩大你所谓的通风口肯定不行,什么叫通风?有进有出才是通,有足够的换气次数才行!
同时,还应设置可燃、有毒气体监测报警装置!
还应按受限空间进行管理。

 

发表于 2021-3-19 17:12:30

回复

举报

2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习,谢谢分享

 

发表于 2021-3-24 10:15:56

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319861 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197