讨论题:

307、请谈谈对仪表专业防雷规范实施的认识

 

发表于 2020-11-25 07:41:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
达里加 + 5 热心助人

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 逍遥的小鱼 于 2020-11-25 08:39 编辑

这个要写的太多了,又不想百度做文章的搬运工。来学习学习

 

发表于 2020-11-25 08:36:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表防雷首先要做好接地网,仪表地,保护地,最终汇总到电气接地网,接地电阻小于4欧姆。

 

发表于 2020-11-25 11:55:51

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表质量原因或是超期服役的仪表出现抗雷击干扰能力降低;连接仪表的电缆存在接触不良的中间接头;仪表采取集中供电方式;电源电压波动;保险丝老化;输入输出安全栅进行隔离的时间一长等,故障点无疑会增多,使仪表抗雷击性能下降,为了满足生产的需要,在仪表预防雷击上,根据雷电的特点一般要考虑以下几个因素:

(1)在仪表选型时,要选择抗干扰能力强,仪表内部设有专门的避雷接地措施。变送器内装氧化锌避雷器,当受到雷电在传送电缆上感应产生的异常电压冲击时得到保护。氧化锌避雷器有内装型、现场安装型、盘装式等。

(2)在装设氧化锌避雷器时也可安装避雷器在线监测仪在仪表安装时,仪表各紧固件要安装正确,表箱必须接地良好,同时要考虑仪表所处的位置,安装罐顶和高空测量部位的仪表很容易被雷击,需根据实际情况安装避雷针;远离生产装置的仪表,周围又没有避雷装置也要安装避雷针。仪表信号电缆的架设,必须按规定汇人槽盒,在装置现场一次元件的信号连接时,电缆屏蔽隔离必须按规定接地,电缆外要用金属镀锌管穿管敷设,当雷击到电缆穿管处,产生保护回路,对地放电。与地绝缘的所有金属部件,应采用金属线跨接。

 

发表于 2020-11-25 12:37:17

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表防雷首先要做好接地网,仪表地,保护地,最终汇总到电气接地网,接地电阻小于4欧姆。

 

发表于 2020-11-25 13:00:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在仪表预防雷击上,根据雷电的特点一般要考虑以下几个因素: (1)在仪表选型时,要选择抗干扰能力强,仪表内部设有专门的避雷接地措施。发表于 2020-11-25 15:09:40

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表防雷首先要做好接地网,仪表地,保护地,最终汇总到电气接地网,接地电阻小于4欧姆

 

发表于 2020-11-25 15:15:39

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiong0550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢大佬分享,学习了

 

发表于 2020-11-25 15:18:14

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范即标准,在设计、安装中都必须按规范要求做。

 

发表于 2020-11-25 17:06:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表质量原因或是超期服役的仪表出现抗雷击干扰能力降低;连接仪表的电缆存在接触不良的中间接头;仪表采取集中供电方式;电源电压波动;保险丝老化;输入输出安全栅进行隔离的时间一长等,故障点无疑会增多,使仪表抗雷击性能下降,为了满足生产的需要,在仪表预防雷击上,根据雷电的特点一般要考虑以下几个因素: (1)在仪表选型时,要选择抗干扰能力强,仪表内部设有专门的避雷接地措施。发表于 2020-11-26 07:00:19

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表防雷首先要做好接地网,仪表地,保护地,最终汇总到电气接地网,接地电阻小于4欧姆。

 

发表于 2020-11-26 07:03:27

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104148 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197