jatai666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1.我配电室的马达保护器我采用的是485通讯,但通讯线我用的是网线,我串接了12台马保。用了几个月 有时候经常没通讯。。。有时候又正常 。。我主要是看个电流 ,所以也没有太重视。。。  现在我又要走一根500米左右的485通讯,我公司只有2芯的1.5的计算机线。。。没有双绞线。。。  不知道有问题没有。。

 

发表于 2020-7-11 17:17:19

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jatai666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有专用的双绞线也可以,但要用屏蔽线,避开动力线,500米没问题。

 

发表于 2020-7-11 19:59:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jatai666 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加中继吧

 

发表于 2020-7-11 20:19:26

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屏蔽双绞合线可以用。但如果线路长,丢包多,就要把通讯频率降低。看你是否在乎速度慢。

我的经验:485 RTU,环路 500米,14台设备,标准的阻抗120/485通讯线。最高跑19.2K,2个丢包, 大概2S的数据刷新。

500 米,建议采买485电缆, 也不算太贵。

 

发表于 2020-7-12 20:20:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jatai666 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jatai666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-7-12 20:20
屏蔽双绞合线可以用。但如果线路长,丢包多,就要把通讯频率降低。看你是否在乎速度慢。

我的经验:485  ...

485不就是双绞线电缆吗 、、还有专用线吗?

 

发表于 2020-7-13 11:45:04

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-7-14 00:14 编辑
jatai666 发表于 2020-7-13 11:45
485不就是双绞线电缆吗 、、还有专用线吗?

数字通讯, 要求电缆的特性阻抗(不是电阻)和终端阻抗匹配,例如:
485 RTU,电缆信号线,特性阻抗120欧姆(你的应用)
PROFIBUS -485, 电缆信号线,特性阻抗150欧姆。
PROFIBUS -PA, 电缆信号线,特性阻抗120欧姆。FF-H1 的电缆与之相同。

除了阻抗匹配,对通讯电缆的分布电容也要求,因为它对通讯方波信号带来歧变,增加了误码率,丢包,甚至通讯中断。
双绞线,我没有测试过特性阻抗。但1.5mm2 的电缆电容偏大,指标基本上不合格,跑多远,多少速率,要看现场情况了。

 

发表于 2020-7-14 00:07:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jatai666 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.172036 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197