最近在做SIS系统碰到理论性问题,现场仪表等级SIL2,系统安全回路完整性等级SIL2,如果用和利时的SIL2系统,就必须是双控制器,为什么机翼的厂家只配置SIL3单个控制器就能满足要求。求大神给个明白的解释。

 

发表于 2020-4-8 10:11:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 鸿鹄志 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

化工陌路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
什么情况下需要三取二这种仪表

 

发表于 2020-4-8 23:59:48

回复

使用道具 举报

仪表王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全仪表等级

 

发表于 2020-4-9 20:20:19

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没听明白您说的问题。
你说的这个SIF回路经过HAZOP.LOPA分析后SIL=2?
你选用SIL2的安全仪表,SIL2的控制系统,但是安全失效分数不满足SIL2?
这种情况的话,你现场仪表选择1oo2的话不可以么?比更换控制系统成本低多了吧?

 

发表于 2020-4-11 09:00:46

回复

使用道具 举报

bbshowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdlyml 发表于 2020-4-11 09:00
没听明白您说的问题。
你说的这个SIF回路经过HAZOP.LOPA分析后SIL=2?
你选用SIL2的安全仪表,SIL2的控制 ...

看楼主的意思是没明白回路的SIL验证。方案应该还没定。

 

发表于 2020-4-11 15:13:18

回复

使用道具 举报

老K_sUZ88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据你说的,最有可能的情况是,经过核算,如果和利时的SIL控制器不采用冗余配置,整个安全回路的RRF已经低于100;如果换个厂家(不论你说的是机翼,还是机尾,呵呵),人家的控制器可以达到SIL3@HFT=0,对于安全回路PFDavg的贡献很小,即使采用单个控制器,整个回路的RRF也远大于100,当然就能满足要求了。

 

发表于 2020-4-12 11:26:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
鸿鹄志 + 3 给力

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小电气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我单位的SIL等级的验算是根据两种情况取最小值:1、计算回路的整体PFD确定的SIL等级,2、根据回路硬件组成及硬件容错(HFT)得出的SIL等级。两者取最小的。如果只配置一个SIL3的控制器,可能根据HFT得出的是SIL2为回路的SIL等级。而根据PFD计算出的SIL等级可能是≥SIL2的,最终确定符合SIL2要求。 虽然计算上符合要求,但是一般像控制器都是冗余配置的。欢迎大神指点.

 

发表于 2020-8-29 16:00:17

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096786 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197