pigletsandfully楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
 【V号:AH8101112】  已绑手机  
jgc9992001 发表于 2021-2-5 08:23
不要着急,新的规范的报批稿 ,已经包含了行政楼了

哪个规范呢   建筑物抗爆设计那个?

 

发表于 2021-2-5 09:10:22

回复

使用道具 举报

峰_ZAaPUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
pigletsandfully 发表于 2020-4-7 15:32
我们的厂区小,长宽都才200多米...规范里好像也没有具体的值,咨询过一家第三方机构,他们是按照蒸汽云爆 ...

小于6.9的不做抗爆,有没有规范明确说明了啊

 

发表于 2022-11-2 09:56:28

点评

当时没有规范,不知道《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779-2022)有没有  详情 回复 发表于 2022-11-3 10:51

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

pigletsandfully楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
 【V号:AH8101112】  已绑手机  
当时没有规范,不知道《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779-2022)有没有

 

发表于 2022-11-3 10:51:14

回复

使用道具 举报

pigletsandfully楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
 【V号:AH8101112】  已绑手机  
峰_ZAaPU 发表于 2022-11-2 09:56
小于6.9的不做抗爆,有没有规范明确说明了啊

当时没有规范,不知道《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779-2022)有没有

 

发表于 2022-11-3 10:51:44

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
中华人民共和国住房和城乡建设部公告2022年第139号:现批准《石油化工建筑物抗爆设计标准》为国家标准,编号为GB/T50779-2022,自2022年12月1日起实施。原国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779-2012)同时废止。

 

发表于 2022-11-3 14:00:46

GBT50779-2022石油化工建筑物抗爆设计标准.pdf

18.94 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 20财富  [记录]  [获取]  [预览]  

.

点评

对的,就是这个  详情 回复 发表于 2022-11-8 08:46
回复

使用道具 举报

pigletsandfully楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
 【V号:AH8101112】  已绑手机  
寂寞的人_YHKZ 发表于 2022-11-3 14:00
中华人民共和国住房和城乡建设部公告2022年第139号:现批准《石油化工建筑物抗爆设计标准》为国家标准,编 ...

对的,就是这个

 

发表于 2022-11-8 08:46:53

回复

使用道具 举报

楚云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
好好学x i,天天向上

 

发表于 2024-11-5 10:04:01

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
总图布置时控制室(延申到建筑物)GB50779(2022),需要做抗爆危险性分析,抗爆安全距离够了,控制室不用抗爆设计,不够,做抗爆设计。初步规划后要复核设计合不合规,不是一下子就定了。中央控制室还是装置控制室 问下甲方需求,不只是规范还有成本问题。

 

发表于 2024-11-5 10:50:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.036879 second(s), 70 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197