QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
中宇气柜

[求助] 请问下压力变送器有没有检验标准

[复制链接]
2K |9
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大神好,请问下压力变送器有没有检验标准或者规范,这边是加氢装置,压力较高,拆下来送检回装的话会有一定隐患,就算停工拆卸工作量也很大,如果有规范就照规范执行,没有的话就不检验了。谢谢赐教

 

发表于 2020-3-5 15:36:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有的,具体请参见《JJG 882-2004压力变送器检定规程》

 

发表于 2020-3-5 16:12:07

JJG882-2004压力变送器检定规程.pdf

7.6 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
请问,大神们所在的装置压力变送器怎么检定或者校准和检测的,有么有相关的记录,谢谢

 

发表于 2020-3-7 09:30:42

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用于安全防护的压力变送器实行强制检定,规程为JJG882-2004

 

发表于 2020-3-14 06:56:07

回复

使用道具 举报

tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢

 

发表于 2020-5-27 16:58:47

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 xxkhc 于 2020-5-28 14:02 编辑

现在已是JJG 882-2019压力变送器检定规程了,可在本站下载:https://bbs.hcbbs.com/thread-3004154-1-1.html

 

发表于 2020-5-28 14:00:51

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力变送器不拆下来只能校准,不能标定,没有标准压力源。

 

发表于 2020-5-28 17:44:13

回复

使用道具 举报

| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力变送器不属于强捡类吧?  但最后检验周期定义为不超过一年,意思是全部都要检验吗?大神们公司怎么处理的呢?谢谢

 

发表于 2020-5-29 13:57:23

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tjhuan 发表于 2020-5-29 13:57
压力变送器不属于强捡类吧?  但最后检验周期定义为不超过一年,意思是全部都要检验吗?大神们公司怎么处理 ...

可以公司内部自效验,记录数据(效验表格),周期什么的根据公司制定的管理规定,非强检的一般以大修为周期外检定。企业的做法是没有强制要求的,一般就是自效验。东西都是检坏的。





 

发表于 2020-6-2 12:42:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095481 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197