本帖最后由 WallaceLee 于 2020-8-4 13:51 编辑

楼主需要设计一个设计压力为-0.5~2.7kpa的常压容器,但是如图所示,NB/T 47003.1《钢制焊接常压容器》这个标准似乎并不适用。
103526ltb4byl4bby2zjtl.webp
那么我想问两个问题:
1.如何理解设计压力为零?是敞口容器的意思吗?
2.如果设计压力不为零,那应该使用什么标准作为设计和制造的依据呢?

 

发表于 2019-12-13 14:53:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +1 财富值财富

本帖最后由 书童 于 2019-12-13 16:40 编辑

设计压力为零不一定是敞口容器,带排气管的容器就是例子

 

发表于 2019-12-13 16:37:06

回复

使用道具 举报

设计压力为-0.5KPa 等于-0.0005MPa  这个数值远小于-0.02MPa,不符合标准范围,所以不适用于NB/T 47003.1《钢制焊接常压容器》

 

发表于 2019-12-13 16:48:33

点评

-0.0005MPa>-0.02MPa ! 适用NB/T 47003.1的容器规范, JB/T 4735-1997已作废,现行规范为NB/T 47003.1  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:48
回复

使用道具 举报

WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
书童 发表于 2019-12-13 16:37
设计压力为零不一定是敞口容器,带排气管的容器就是例子

感谢你的回复,那我想问设计压力不为零的常压容器设计和制造应该使用哪个标准规范呢?

 

发表于 2019-12-13 16:49:15

回复

使用道具 举报

本帖最后由 书童 于 2019-12-13 18:43 编辑

建议先看看JBT 4735-1997,看看设计压力符合不符合这个规定的要求

 

发表于 2019-12-13 16:54:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

书童 发表于 2019-12-13 16:48
设计压力为-0.5KPa 等于-0.0005MPa  这个数值远小于-0.02MPa,不符合标准范围,所以不适用于NB/T 47003.1《 ...

-0.0005MPa>-0.02MPa ! 适用NB/T 47003.1的容器规范, JB/T 4735-1997已作废,现行规范为NB/T 47003.1

 

发表于 2019-12-19 14:48:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

初丶心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计压力为-0.5KPa 等于-0.0005MPa  这个数值远小于-0.02MPa,不符合标准范围,所以不适用于NB/T 47003.1《钢制焊接常压容器》

 

发表于 2019-12-19 16:40:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111761 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197