[求助] 取压管的缓冲弯问题?

[复制链接]
5K |15
阅读字号:
极地之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场的蒸汽管道的就地压力表的取压管都有缓冲弯,这个明白,但所有的压力管道的远传压力变送器的取压管都没有缓冲弯、压力开关一类的也没有缓冲弯,不明白远传的为什么没有?另问下,高压给水的需要缓冲弯吗?

 

发表于 2019-1-19 16:59:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 极地之风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
叫法就不对。叫做冷凝圈。作用:高温时冷凝液,有一部分凝液会在圈内低点留存,隔离高温介质对仪表的损坏。

 

发表于 2019-1-19 17:26:41

回复

使用道具 举报

极地之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-1-19 17:26
叫法就不对。叫做冷凝圈。作用:高温时冷凝液,有一部分凝液会在圈内低点留存,隔离高温介质对仪表的损坏。

谢谢指正!变送器的需要加吗?

 

发表于 2019-1-19 17:39:08

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
极地之风 发表于 2019-1-19 17:39
谢谢指正!变送器的需要加吗?

看情况。打比方:测蒸汽压力,如果想变送器像PG表一样短安装,不用引压管方式,那需要加冷凝圈。
如果是引压方式,加冷凝容器。

 

发表于 2019-1-19 17:42:12

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果测常温水,那肯定不需要了

 

发表于 2019-1-19 17:42:44

回复

使用道具 举报

极地之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-1-19 17:42
看情况。打比方:测蒸汽压力,如果想变送器像PG表一样短安装,不用引压管方式,那需要加冷凝圈。
如果是 ...

用引压管到一处集中各个压力变送器,大概有个几米远,都没有冷凝装置。

 

发表于 2019-1-19 18:00:36

回复

使用道具 举报

关注仪器运行安全时,关注仪表工作寿命时,
测气测液,测高温流体测常温流体,都是该加装缓冲弯的,,,尤其是取源点离泵阀出口较近时,往往还需要加长引压管并打回弯。

缓冲弯的作用有二:平滑压力冲击,阻隔温度传递

 

发表于 2019-1-19 18:08:47

点评

有道理,赞一个。  详情 回复 发表于 2019-1-19 20:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-1-19 18:08
关注仪器运行安全时,关注仪表工作寿命时,
测气测液,测高温流体测常温流体,都是该加装缓冲弯的,,,尤 ...

有道理,赞一个。

 

发表于 2019-1-19 20:25:27

回复

使用道具 举报

谢谢!那蒸汽管道的压力变送器都没有缓冲弯(就地的压力表管都有缓冲弯),远传的要不要加装?不加装对压力变送器有什么影响吗?

 

发表于 2019-1-19 21:26:44

回复

使用道具 举报

压力变送器的测压管都有几米远,且在蒸汽管道的下方,这需要加装缓冲弯吗?

 

发表于 2019-1-19 21:29:07

点评

引压管有几米,即便是直管,本身也有较好的缓冲降温作用, 若是管再有拐弯变向,则缓冲降温作用会数倍地增强, 若是管在垂直方向有U形回弯,则积液作用同回弯管, 这样在引压管尾端,不加装回弯管,也可以 。  详情 回复 发表于 2019-1-20 08:59
回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那叫冷凝弯,测量介质温度大于70度时,压力表就需要冷凝弯。不是缓冲作用。

 

发表于 2019-1-19 22:18:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

极地之风 发表于 2019-1-19 21:29
压力变送器的测压管都有几米远,且在蒸汽管道的下方,这需要加装缓冲弯吗?

引压管有几米,即便是直管,本身也有较好的缓冲降温作用,
若是管再有拐弯变向,则缓冲降温作用会数倍地增强,
若是管在垂直方向有U形回弯,则积液作用同回弯管,
这样在引压管尾端,不加装回弯管,也可以 。

单就引压管的降温作用来说,
拿捏不准时,可用堵头把管尾先堵住,过个把小时,用手去摸摸管尾,看是不是接近常温不怎么烫手。不烫手便不必加装回弯管了。

另外,
回弯管的积液作用,对微压低压测量而言,往往会造成量值不定的附加误差,反而是有害的 。。。因此,如何引压布管降温或升温,要针对所测流体的温压参数,细思量。







 

发表于 2019-1-20 08:59:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
极地之风 + 2 谢谢帮忙!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

极地之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-1-20 08:59
引压管有几米,即便是直管,本身也有较好的缓冲降温作用,
若是管再有拐弯变向,则缓冲降温作用会数倍地 ...

感谢这么详细的回答,受教了!谢谢!

 

发表于 2019-1-20 12:00:21

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷凝圈的主要作用是阻断引压管中的热对流。
引压管中的热介质上升,冷却的下沉,结果的是把热量传导到上方仪表,造成仪表过热;
冷凝圈的管路有上有下,而热量往下是很慢的(只有传导,没有对流),所以冷凝圈可以阻断热对流,是仪表不至于过热;
引压管的排布,只需要有不大的下降段,同样可以阻断热对流,所以可以不用冷凝圈。
https://bbs.hcbbs.com/thread-1292790-1-1.html

 

发表于 2019-1-20 17:28:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个还是有必要的,我们为此特别发过白皮书。可以**避免变送器受冲击导致的硬件故障

 

发表于 2019-1-21 18:12:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果同孔板配套使用,也可用借用孔板正压的引压管引出一个分支作压力测量

 

发表于 2019-1-22 15:10:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142683 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197