[求助] 单法兰液位计问题

[复制链接]
2.8K |14
ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一台单法兰液位计,表头显示0%,但是输出电流是4.15mA,量程上下限设置为0-50KPa,进行清零操作,D/A校验,还是一样的结果,更换一整套电路板后还是一样的结果,哪位高手谈下问题出在哪里了,是否是传感器的问题?

 

发表于 2019-1-4 11:47:51

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ssln123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
换了电路板就没道理了?4.15的电流值怎么拿到的?万用表?手操器?排查下其他方面吧。

 

发表于 2019-1-4 12:18:45

回复

使用道具 举报

coolmikeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果没有记错的话,手操器上有调整输出的选项,你可以在确保液位计膜片不受力的情况下进行输出调整操作。

 

发表于 2019-1-4 14:30:03

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
接液法兰没有拆掉跟大气相通,容器内残留有一定的压力。是新装还是在用,你们当地的海拔高度是否超过1000米,使用温度

 

发表于 2019-1-4 15:44:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就不可能是你万用表坏的吗?输出电流和传感器无关。

 

发表于 2019-1-4 21:07:37

回复

使用道具 举报

ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
49205455 发表于 2019-1-4 21:07
就不可能是你万用表坏的吗?输出电流和传感器无关。

用了2台万用表,量别的液位计电流和压力对的上。

 

发表于 2019-1-5 12:49:27

回复

使用道具 举报

ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
钢花飞舞 发表于 2019-1-4 15:44
接液法兰没有拆掉跟大气相通,容器内残留有一定的压力。是新装还是在用,你们当地的海拔高度是否超过1000米 ...

液位计是整个拆下来的,对着大气。

 

发表于 2019-1-5 12:50:21

回复

使用道具 举报

ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ゞ①點ゞ 发表于 2019-1-4 12:18
换了电路板就没道理了?4.15的电流值怎么拿到的?万用表?手操器?排查下其他方面吧。

手操器显示4mA,但是用万用表量是4.15mA,因为拆下来后表头显示0%,总控显示不为0,才注意到这个问题。

 

发表于 2019-1-5 12:53:10

回复

使用道具 举报

社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
万用表也是会有误差的,中控显示不为零,是不是安全栅或者卡件有误差

 

发表于 2019-1-5 13:28:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ssln123 发表于 2019-1-5 12:53
手操器显示4mA,但是用万用表量是4.15mA,因为拆下来后表头显示0%,总控显示不为0,才注意到这个问题。

手操器显示的电流是通过HART读取压力变内部信号来的。所以由此可以判断,传感器和电路板都没问题。问题出在电流输出模块。不知道你是什么品牌的压力变。横河的电流输出模块是焊死在外壳上的。

 

发表于 2019-1-5 14:58:18

回复

使用道具 举报

ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
49205455 发表于 2019-1-5 14:58
手操器显示的电流是通过HART读取压力变内部信号来的。所以由此可以判断,传感器和电路板都没问题。问题出 ...

罗斯蒙特的,后面的接线端子模块应该只是供电而已吧,我们把表头那部分的电路板全换了还是不行。

 

发表于 2019-1-6 08:09:26

回复

使用道具 举报

ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
社会你臣哥 发表于 2019-1-5 13:28
万用表也是会有误差的,中控显示不为零,是不是安全栅或者卡件有误差

不应该,量别的表是4mA,误差大的万用表我们不用的。

 

发表于 2019-1-6 08:10:58

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ssln123 发表于 2019-1-6 08:09
罗斯蒙特的,后面的接线端子模块应该只是供电而已吧,我们把表头那部分的电路板全换了还是不行。

并不是。后面的端子排是4-20MA电流转换器。很容易被雷击等因素损坏,造成输出电流不准。换一个就OK。不相信就拿一个好的变送器的换上就试试。就2个螺丝。注意两个针脚插的时候别损坏了。这个东西采购起来还挺麻烦,我当初找了好久才找到有卖的。

 

发表于 2019-1-6 10:27:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ssln123 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caoshuangliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
罗斯蒙特的变松模块可能坏了,我以前压力变送器也遇到过,换个变松模块都没问题了

 

发表于 2019-1-6 17:09:06

回复

使用道具 举报

caoshuangliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DCS组态是4-20MA对应的0-100%吗,看一下DCS组态对照一下

 

发表于 2019-1-6 17:14:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066702 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197