[讨论] 3500 42M故障怎么处理

[复制链接]
1.8K |8
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
42M一共4个通道
经过判断感觉就是1,2通道有问题。诊断1,2通道not ok

3,4通道ok

遇到这样的故障一般怎么处理。
康吉森工程师说不能热插拔,怕损坏卡件!
不知道有处理过这种故障的吗??

 

发表于 2018-7-29 20:26:10

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qq_向左向右153153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
量下间隙电压,12 34线换下,应该可以热拔插。

 

发表于 2018-7-29 22:06:48

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没用过,学习了

 

发表于 2018-7-30 08:40:30

回复

使用道具 举报

not Ok,不是意味着一定是42M通道回路的问题,外部回路故障一样会导致Not ok

 

发表于 2018-7-30 10:56:20

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pcdhacker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
budaoweng123 发表于 2018-07-30 10:56
not Ok,不是意味着一定是42M通道回路的问题,外部回路
把好的两组线换到not ok上面去。没有显示

Not ok的信号换到好的通道有显示。

这个也不能证明通道坏??

 

发表于 2018-8-16 08:33:19

回复

使用道具 举报

hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
not OK不一定是硬件通道故障呀,可以找一个好的信号实验一下,同时就算通道故障的话还有前卡和后卡之分,要分别排查的,另外3500卡件可以热插拔没有问题,为了快速判断故障可以通讯读取故障代码,按照代码查找相应故障,可以快速解决问题。

 

发表于 2018-8-16 09:52:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pcdhacker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
hanqizl 发表于 2018-8-16 09:52
not OK不一定是硬件通道故障呀,可以找一个好的信号实验一下,同时就算通道故障的话还有前卡和后卡之分,要 ...

把好的两组线换到not ok上面去。没有显示

Not ok的信号换到好的通道有显示。

这个也不能证明通道坏??

 

发表于 2018-8-17 06:35:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
pcdhacker 发表于 2018-8-17 06:35
把好的两组线换到not ok上面去。没有显示

Not ok的信号换到好的通道有显示。

这种情况故障的可能比较大,但是还要判断前卡或后卡故障,能读到故障代码是比较好的,或者使用替换法排除尝试,另外如果是新安装的卡件的话,要检查一下采集信号组态以及后卡跳线,如果设置错误也可能出现NOT OK。

 

发表于 2018-8-17 10:56:35

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
查现场,查线路,一般不容易坏

 

发表于 2018-8-17 11:07:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066166 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197