我厂循环水系统为间冷开式循环水系统
循环量约为:32000m3/h
保有量约为:21000m3/h
出水温度约为:28℃
回水温度约为:32℃
浓缩倍数约为2.5      循环水cl含量165     补水cl含量72
得出补水量约为350m3/h

若是将温差调整到7℃左右,即为回水温度32℃,出水温度25℃,其他数据不变,
计算得出补水量约为624m3/h

这么来看不调整反而节省补水量,反而节省了开支?

 

发表于 2018-7-26 09:53:32

评分

参与人数 1财富 +10 魅力 +1 收起 理由
woliaibo + 10 + 1 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ︶ ̄丶大爱_CROT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

︶ ̄丶大爱_CROT楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100400】  已绑手机  
如果按M/B  或者E+B/B计算浓缩倍率
调整前为:7.5625
调整后为12.1
不会有这么高的倍率吧

 

发表于 2018-7-26 09:55:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
woliaibo + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富

你这里有一个致命性的问题,对应的负载不守恒。7℃温差的时候,如果循环水量不变,相对于5℃温差对应的负载至少要高大约40%,所以要消除的热负荷当然要高了。也就是说,你这是个不理想的理想模型。如果负载不变,温差调节到7℃,那么对应的循环水量肯定是有变化的,实际上肯定是会降低的,你还按照最大循环量计算肯定是不行的。

 

发表于 2018-7-26 09:58:00

评分

参与人数 1财富 +5 魅力 +1 收起 理由
woliaibo + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

︶ ̄丶大爱_CROT楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100400】  已绑手机  
shingjiang 发表于 2018-7-26 09:58
你这里有一个致命性的问题,对应的负载不守恒。7℃温差的时候,如果循环水量不变,相对于5℃温差对应的负载 ...

主要是循环水系统设置的出水管口过高,只能保持最大循环量。
那我可以这样理解么?就是说温差大了,装置、设备的能耗降低,比加大补水量划算?

 

发表于 2018-7-26 10:15:21

点评

系统的循环水量是可调的。你启动几台泵,对应的循环水量就会得以调整。就算是一台泵也可以通过调节阀门来调整系统的循环水量。 而温差是换热之后的一个结果,如果换热面比较脏会引起温差变大,因为有额外消耗。如果  详情 回复 发表于 2018-7-26 10:25

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
woliaibo + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
︶ ̄丶大爱_CROT 发表于 2018-7-26 10:15
主要是循环水系统设置的出水管口过高,只能保持最大循环量。
那我可以这样理解么?就是说温差大了,装置 ...

系统的循环水量是可调的。你启动几台泵,对应的循环水量就会得以调整。就算是一台泵也可以通过调节阀门来调整系统的循环水量。
而温差是换热之后的一个结果,如果换热面比较脏会引起温差变大,因为有额外消耗。如果不考虑换热面的洁净程度问题,系统负载稳定,你调节多大的循环水量,对应的温差是固定的。明白吗?温差是个结果,是延后得到的。温差大说明要换掉的热多了,要不是换热负载升高了,要不就是换热壁面不干净。这个和补充多少水相关性并不是特别密切。
补充多少水跟排水时相关的。你排掉多少水,系统蒸发固定水量,如果不考虑风吹损失和泄漏,这两者之和就是你要补充的水量。
建议你把整个工艺系统都捋一捋,统筹考虑之后再说。你保障的是系统热负载,循环水是把多余能量带走,所以,只要热负载稳定,可以磨合一个合理的数据出来。数据的理论计算只是一个指导,具体的需要从实际采集数据,切莫闭门造车。

 

发表于 2018-7-26 10:25:47

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
︶ ̄丶大爱_CROT + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
间冷开式循环水系统.不了解。来学习的,楼主能介绍下工艺吗

 

发表于 2018-7-26 10:27:16

回复

使用道具 举报

︶ ̄丶大爱_CROT楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100400】  已绑手机  
shingjiang 发表于 2018-7-26 10:25
系统的循环水量是可调的。你启动几台泵,对应的循环水量就会得以调整。就算是一台泵也可以通过调节阀门来 ...

那就是说其实夏天温差大了反而不好,尽量保持出回水温差接近反而要好?冬天温差大了好?
还有我刚才去量了一下,池子内水温25℃左右,出水管道内反而涨到了29℃左右了,回水还是32℃,不知道出水哪里给涨回去了...

 

发表于 2018-7-26 11:06:46

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
woliaibo + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

︶ ̄丶大爱_CROT楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100400】  已绑手机  
woliaibo 发表于 2018-7-26 10:27
间冷开式循环水系统.不了解。来学习的,楼主能介绍下工艺吗

冷却水通过热交换器后,水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环利用。

 

发表于 2018-7-26 11:09:13

点评

哦,换热器跟冷却塔我倒是经常接触  详情 回复 发表于 2018-7-26 11:57

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
woliaibo + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
︶ ̄丶大爱_CROT 发表于 2018-7-26 11:09
冷却水通过热交换器后,水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水 ...

哦,换热器跟冷却塔我倒是经常接触

 

发表于 2018-7-26 11:57:32

回复

使用道具 举报

ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
池内温度25,泵出口29。虽然经水泵加压,温度会上升,但不会升这么多,可能原因是,池内温度测量有问题,不是测的有代表意义的点,凉水塔水分布不均匀,各处温度是不一样的。不要测到补水处的温度,一般补水的温度较低。节水是通过提高浓缩倍数来实现的,你们2.5倍太低了。对生产来说,凉水塔温差越大越好。

 

发表于 2018-7-27 13:54:18

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
︶ ̄丶大爱_CROT + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

︶ ̄丶大爱_CROT楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100400】  已绑手机  
ww66899 发表于 2018-7-27 13:54
池内温度25,泵出口29。虽然经水泵加压,温度会上升,但不会升这么多,可能原因是,池内温度测量有问题,不 ...

可是这样补水量不就很大了?就是说温差大了,装置、设备的能耗降低,比加大补水量划算?

 

发表于 2018-7-27 14:02:09

回复

使用道具 举报

ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 ww66899 于 2018-7-27 14:11 编辑

凉水塔温差大,并不是通过加大补水量来达到的,是通过合理设计凉水塔来达到的。按现在的环保要求,补水量是要求通过技术进步,不断减少的,最终目标,补水量就是风吹损失和蒸发损失。

 

发表于 2018-7-27 14:10:21

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
lixich1968 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

心中有风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
温差越大, 蒸发越大, 补水就越大,

 

发表于 2018-8-7 20:41:27

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.630109 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197